Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 44

Тема: Задача технического учета тепла. нужна помощь в разработке.

  1. #11
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    По каждому импульсу счётчика мы вычисляем количество энергии отданной(полученной) с момента преведущего импульса, вам же энергию надо получить не за период между импульсами, а за всё время измерений, поэтому и суммируем вычисленные значения по каждому импульсу!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.05.2020 в 17:38.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Вообще теплосчетчики с импульсным выходом стоят не так дорого, тем более с ДУ20. Даже с интерфейсом. только это будет все в одном, в том числе и датчики в комплекте.
    а теперь посчитайте ВСГ + датчики их стоимость..
    https://teplovodokhran.ru/products/s....html/#all_har

    есть модификация с 4-мя импульсными выходами. Не изучал доки но предположу что разные выходы показывают разное. Тепло, расход например.
    На него регистратор импульсов их же производства - они точно есть с Modbus протоколом по запросу. и в ПР вы будете просто получать данные о тепле и расходе. Ну либо сами ПР-кой считайте....

    В общем посчитайте разницу по затратам и поймете что пара-тройка тысяч сверху снимут массу геморроя...
    Последний раз редактировалось melky; 11.05.2020 в 17:45.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    а теперь посчитайте ВСГ + датчики их стоимость..
    https://teplovodokhran.ru/products/s....html/#all_har
    ухты! а вот это очень интересно! я прост не понял, о чем речь!

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Если у вас уже есть Облако, а оно таки умеет работать с Modbus если правильно понимаю (вопрос скоростей и параметров линии).

    нужно. Теплосчетчик с 2-мя выходами (энергия, расход - надо уточнить что у них там за модификации до 4-х имульсных выходов), счетчик воды с импульсным выходом, регистратор импульсов на 4 канала (Регистраторы они точно по запросу делают с Modbus протоколом). - Все, никаких ПР. Опрос Облаком, расчеты в Облаке.

    А вот теплосчетчики я у них не видел с Modbus. Они свой протокол используют, а его ПР-кой не прочтешь к сожалению
    Соврал, 4-х канальных у них нет простых. 6-ти канальный с экраном, дороговат. 2-х канального может не хватить, ну если пожертвовать вычислением расхода общего например.
    Последний раз редактировалось melky; 11.05.2020 в 18:17.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    По каждому импульсу счётчика мы вычисляем количество энергии отданной(полученной) с момента преведущего импульса, вам же энергию надо получить не за период между импульсами, а за всё время измерений, поэтому и суммируем вычисленные значения по каждому импульсу!
    а, если этот импульс не появится достаточно долго? я к тому, что у счетчика есть минимальная чувствительность. которую надо учитывать? или в данном случае не надо? я просто не нужно ли в какой-то момент сбрасывать накопленное значение средней температуры?

  6. #16
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    а, если этот импульс не появится достаточно долго? я к тому, что у счетчика есть минимальная чувствительность. которую надо учитывать? или в данном случае не надо? я просто не нужно ли в какой-то момент сбрасывать накопленное значение средней температуры?
    У Вас счётчик воды с импульсным выходом, поступил импульс - значит прошёл через него объём воды, равный весу импульса, обозначен на корпусе, обычно 100(1000) литров/импульс, у Вас, я предполагаю, возможно 10 литров/импульс! Среднюю температуру вычисляем за время между импульсами, импульс пришёл, посчитали энергию между преведущим импульсом, всё! Эта средняя температура больше не нужна, далее продолжаем вычисления, начинаем высчитывать теперь среднюю температуру между поступившим импульсом и следующим(будующим) импульсом!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.05.2020 в 19:30.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #17

    По умолчанию

    Спросим так - какова цель этих танцев с бубнами? Отделить отдельно отопление по полотенцесушитель и не теплоизолированным трубам от подогрева ГВС? Так и без этого понятно, что при таком бардаке летом выгодней отключить котельную и греть электробойлером и электросушкой на квартиру.
    И у Вас есть общедомовой теплосчетчик или дом с блочной котельной и оплата по газовому счётчику?

  8. #18

    По умолчанию

    Цель именно такая. Просто они не знают, сколько точно тепла потребляет линия рециркуляции. Они от нее отказываться не хотят, просто им надо разделить теплопотребление летом на нагрев ГВС и эту линию рециркуляции.
    Но если она реально много жрет, то будут рассматривать вопрос о реконструкции схемы подключения полотенчиков

  9. #19

    По умолчанию

    Разделили - дальше что?
    Если Вы платите по входному теплосчетчику - то какая разница, из какого кармана какую часть платить? Или Вы хотите на лето отключить полотенцесушители?
    Ну и цену подогрева куба ГВС устанавливает местная антимонополька, так что...

    Ну и разделить... В моем доме это практически не возможно - нужна переделка внутри квартир с прокладкой доп. стояка, а этого ни один собственник не даст, и будет прав.
    Последний раз редактировалось ASo; 11.05.2020 в 21:38.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Насколько помню, полотенчики всегда сидят на ГВС в МКД, хочет этого кто-то или нет ?

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 18:24
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.01.2017, 15:24
  4. МСД 200 (нужна помощь)
    от Sergei-130 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 13:57
  5. нужна помощь по РМ1
    от ser в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.04.2011, 09:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •