Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Инвертировать сигнал с энкодера на ПЧВ2

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    22.05.2017
    Адрес
    Ермолино
    Сообщений
    7

    По умолчанию Инвертировать сигнал с энкодера на ПЧВ2

    Доброго времени.
    Можно ли при помощи ПЧВ2 решить следующую задачу:

    Есть два привода (каретка и шпиндель), которые должны работать синхронно, но в инвертированном режиме (один ускоряется - второй замедляется). Один шпиндель (каретка) приводится шаговым двигателем, а второй (шпиндель) - асинхронный двигатель. Шаговым управляет оператор с пульта и он является ведущим для асинхронника шпинделя. При этом ускорение и замедление асинхронника происходит в неком предустановленном диапазоне частот. Каретка двигается вправо-влево.
    Логика: шаговый двигатель отрабатывает записанную в контроллере циклическую программу (ускорение от нуля до 1000 ш/с - движение 1000ш/с 5000 шагов - замедление от 1000ш/с до нуля - пауза 2 сек - реверс). , а асинхронник должен при скорости шагового 0 ш/с вращаться 40Гц, при разгоне шагового замедлиться с 40 до 15Гц и работать на этой частоте до замедления шагового. При замедлении с 1000 ш/с до нуля асинхронник разгоняется с 15Гц до 40Гц. И так в циклической режиме пока шаговик выполняет программу и двигает каретку вправо-влево. Вращение асинхронника шпинделя ВСЕГДА в одном направлении независимо от направления вращения шагового двигателя!
    Асинхронный управляется от ПЧВ2.

    Вопросы исходя из того, что на валу шагового двигателя установлен энкодер и сигнал заведен на кл.33 :

    1. Как и вообще возможно ли настроить ПЧВ, чтобы направление вращения АСД было всегда в одну сторону, независимо от направления вращения энкодера?
    2. Как и возможно ли инвертировать сигнал с энкодера для ускорения АСД при замедлении вращения энкодера?

    По описанию, думаю, видно что я не очень разбираюсь в этой технике. Но волей судьбы строю оборудование на которых сам и работаю, так что прошу не пинать.
    Последний раз редактировалось Ермолино; 10.05.2020 в 02:24.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    1. Направление вращения двигателя можно задать в параметре 4-10 (можно выбрать вращение только "по часовой" или только "против часовой стрелки").
    2. Инвертировать можно. Поменяв местами Низкое задание" и высокое задание" 5-57, 5-58.
    3.Можно настроить по аналогии с примером из руководства по проектированию, но выбрать диапазон не +50..-50, а от 0 до 50 или от 0 до -50.
    https://owen.ru/uploads/146/rpr_pchv_018.pdf стр 16
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.05.2017
    Адрес
    Ермолино
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Спасибо огромное!

    По инвертированию сигнала что-то не получается получить "быстрее энкодер - снижается частота АД". Получается наоборот "быстрее энкодер - быстрее частота АД"
    То есть если я пар. 5-57 ставлю 0, а 5-58 - 50, то АД отслеживает скорость поворота энкодера и увеличивает свою собственную. Но если в 5-57 ставлю 50, а в 5-58 - 0, то АД не реагирует на энкодер вообще.
    Пробовал так же менять местами 5-55 и 5-56, но после "Ввод" значения автоматом возвращаются к прежним. Мистика

    А с отключением реверса при смене направления вращения энкодера проблема решилась тем, что к ПСА подключен только один выход датчика и направление он отследить не может.
    Последний раз редактировалось Ермолино; 14.05.2020 в 03:11.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.05.2017
    Адрес
    Ермолино
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Запись параметров через Конфигуратор.

    Еще один вопрос если можно. В п. 1-23, 1-56, 3-03, 4-14, 4-41 (то есть везде) установлен предел 50 Гц. При этом , максимальная частота с ЛПО задается почему-то 51,4 Гц., По предустановленному заданию 50% - 26,4, а должно быть тогда 25,7Гц.

    Решил изменить номинальную частоту двигателя с 1400об/мин на 1500 об. Через конфигуратор не позволяет сделать и оставляет 1400. Ввел через ЛПО - все заработало как надо! Считываю конфигуратором параметры - снова 1400!!! Как сделать, чтобы этот электронный дурак оставил в покое параметр 1-25 и зафиксировал 1500, а не сколько ему хочется?
    Я уже 3ю ночь прилежно ковыряюсь, но привод так и не запустил в работу.
    Последний раз редактировалось Ермолино; 13.05.2020 в 23:41.

  5. #5
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ермолино Посмотреть сообщение
    Спасибо огромное!

    По инвертированию сигнала что-то не получается получить
    Добрый день. Вы не там копаете.
    Насколько понял Вы включили энкодер в обратную связь. Вот и надо её настраивать.
    7-30 0; 1
    [0]
    Нормальная/инверсная характеристика ПИ-
    регулятора:
    0 – нормальная.
    1 – инверсная.

    По умолчанию у Вас стоит 0, то есть при увеличении - увеличивается.
    А Вам нужна 1 - то есть отрицательная обратная связь.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ермолино Посмотреть сообщение
    Запись параметров через Конфигуратор.

    Еще один вопрос если можно. В п. 1-23, 1-56, 3-03, 4-14, 4-41 (то есть везде) установлен предел 50 Гц. При этом , максимальная частота с ЛПО задается почему-то 51,4 Гц., По предустановленному заданию 50% - 26,4, а должно быть тогда 25,7Гц.
    в 1 раздел (1-23,1-56) и прочие заносятся данные двигателя, их нельзя произвольно менять. Только с шильдика и паспорта.
    задав в 3-03=50 это значит, что даже если на панели будет показывать чуть больше из-за погрешности резистора, всё равно больше 50 в задание не пойдёт.
    С уваением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. Как инвертировать параметр?
    от DimBan в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.04.2019, 17:08
  2. Как инвертировать выход ТРМ1?
    от Клмнайкинс в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.03.2019, 20:27
  3. ПЛК63 дисплей инвертировать текст
    от kholonkin в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 13.10.2014, 19:19
  4. пчв2
    от mehanik_88 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.10.2013, 19:01
  5. как инвертировать сигнал в трм251?
    от deimos в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2009, 14:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •