Добрый день
При редактировании экрана не вижу нужной мне переменной P_setpoint (вторая картинка). В таблице переменных эта переменная есть (первая картинка).
Добрый день
При редактировании экрана не вижу нужной мне переменной P_setpoint (вторая картинка). В таблице переменных эта переменная есть (первая картинка).
Эта переменная у Вас целочисленная. Судя по второй картинке, Вы пытаетесь вывести на экран float - переменные, вот её и не видно. Поменяйте тип.
Последний раз редактировалось dan75; 01.10.2020 в 17:36.
Здравствуйте!
Если в существующем проекте OwenLogic 1.17.253 изменить адрес регистра сетевой переменной в таблице переменных,
изменение не сохраняется по команде "Сохранить проект". Изменения сохраняются только по команде "Сохранить проект как ...".
1.17.253
Здравствуйте. А планируете ли сделать читабельное отображение float при отладке? В онлайн режиме значения возле переменных отображаются в научном формате (что-то там 1.23...E01, например). Кому они нужны в таком виде? Вы же писали на форуме где-то, что это не измерительная техника, почему бы не сделать 2-4 знака после запятой, будет отлично. Сейчас чтобы не сломать себе мозг приходится выводить их на экран.
1.17.253
Добрый день. Что сбилось не знаю, при Онлайн отладке часть параметров не показывается, просто серые квадратики (первая картинка).
При симуляции все показывается (вторая картинка). Масштаб не менялся - 100%. При увеличении от 120% при симуляции параметры оживают. Сначала подумал, что программу сломал. Случайно масштаб увеличил, стало видно, но все поле не входит в экран, что неудобно.
Онлайн отладка.jpg
Симуляция.jpg
Извечная беда онлайн-отладки, да. Показать все параметры она не в состоянии. Сколько параметров доступно одновременно, вроде было где-то на форуме.
Добрый день.
При использовании мастера тиражирования получаю вот такое сообщение.
2020-10-14_14-27-49.png
ОЛ 1.17.253
Как с этим бороться?
У меня с другими проектами все ок. Этот один такой тяжелый (ПЗУ 130188 из 131072). ОЛ сохраняет его только в Safe mode (Win10 64), а вот теперь и мастер тиражирования перестал работать.
если память не изменяет, то 64 одновременно вроде, или 128, но учитывается каждое число, которое отображается. если одна переменная видна в 3-4 местах, то это 3-4 "переменные" мониторинга.
fenox
просто увеличивайте масштаб и работайте кусками. если при увеличении все равно белые квадраты перезапустите отладку.