Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 159

Тема: OwenLogic 1.17 бета!!!

  1. #91

    По умолчанию

    Обнаружил проблему с работоспособностью одной из заявленных «плюшек» новой версии ОЛ 1.17.253,
    а именно синхронизация расположения I/O внутри макроса и на его блоке на главной схеме. вот видео На ютубе
    проект прилагаю. проект создан именно в этой версии ОЛ.

    UPD: Проблемы нет, есть недочет со стороны Овеновцев, как всегда перемудрили с интерфейсом.
    Дело в том, что нажатие на кнопку "Синхронизировать порядок...." надо не только нажать на большую "дискету" сохранения, а на маленькую дискетку "сохранить документ" именно в окне макроса, но эта кнопка недоступна сразу при изменении опции "Синхронизировать порядок...." а надо обязательно подвигать какой-нибудь вход/выход и только потом она активируется, ее нажать, потом уже перейти на рабочее поле и обновить макрос.

    Уважаемые сотрудники Овен:
    1. сделайте активацию кнопки "сохранить документ" внутри макроса по изменению состояния кнопки "Синхронизировать порядок...."
    2. приравняйте нажатие общей кнопки сохранения проекта к "сохранить документ" внутри макроса, чтобы при нажатии общей кнопки сохранялись и настройки макроса.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось bayk; 11.09.2020 в 18:11.

  2. #92

    По умолчанию

    Создал список сетевых переменных, затем из другого проекта скопировал окна. Появилась проблема пересечения сетевых адресов, хотя второго такого адреса нет.
    Изображения Изображения

  3. #93
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Бояркин Посмотреть сообщение
    Создал список сетевых переменных, затем из другого проекта скопировал окна. Появилась проблема пересечения сетевых адресов, хотя второго такого адреса нет.
    Настройки интерфейсов(проект) нужно показывать, вероятно на втором слейве у Вас задействован этот регистр, надо вручную разруливать, чтобы регистры не пересекались!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #94

    По умолчанию

    Да, действительно на слейве некоторые переменные не удалились. Подчистил и проблема ушла.

  5. #95

    По умолчанию

    Доброго дня.
    Судя по сообщению: 17-09-2020 23-37-46.jpg
    ОвенЛоджику зачем то нужен доступ к указанному файлу - как это исправить?
    Спасибо.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

  6. #96

    По умолчанию

    Спасибо за онлайн отладку.
    Увидел в ней вот это.
    2020-09-18_18-48-27.png
    Как такое вообще возможно???

  7. #97
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Спасибо за онлайн отладку.
    Увидел в ней вот это.
    2020-09-18_18-48-27.png
    Как такое вообще возможно???
    Вы бы хоть стрелкой или кружком указали, что по вашему не так. По моему всё правильно, так как линия задержки задерживает сигнал на 1 цикл.

  8. #98
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Пробовал у себя воспроизвести не получается . 2020-09-21_17-31-41.png.
    Может переменная меняется синхронно каждый цикл . Только на один цикл мгновенно ---- фиксировал таймером ТР
    Чтобы можно было это заметить , на выходе EQ в онлайн отладке.
    Последний раз редактировалось Алексеев; 21.09.2020 в 17:41.

  9. #99

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Вы бы хоть стрелкой или кружком указали, что по вашему не так. По моему всё правильно, так как линия задержки задерживает сигнал на 1 цикл.
    Это же онлайн отладка. В ней невозможно увидеть значение переменной за один цикл.

  10. #100

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Пробовал у себя воспроизвести не получается . 2020-09-21_17-31-41.png.
    Может переменная меняется синхронно каждый цикл . Только на один цикл мгновенно ---- фиксировал таймером ТР
    Чтобы можно было это заметить , на выходе EQ в онлайн отладке.
    Это экранная переменная и нигде больше не записывается.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 22.09.2020 в 10:01.

Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OwenLogic 1.16 бета!!!
    от Ельцов Андрей в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 05.08.2022, 13:43
  2. Бета-тест ПЛК210
    от krollcbas в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 09:34
  3. Отчет по бета-тесту МК210-301
    от Darki в разделе Мх210
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.12.2018, 13:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •