Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ТРМ-138 полный список ModBus адресов

  1. #1

    По умолчанию ТРМ-138 полный список ModBus адресов

    Добрый день. Есть ТРМ-138 и есть линия RS-485 с протоколом ModBus, по этому каналу связи мы получаем значение температур на SCADA. Один из каналов ТРМ-138 имеет управление по 4-20мА блоком БУСТ-2. Задача управлять уставками "Нижняя граница параметра при его регистрации" Ao.L и "Верхняя граница параметра при его регистрации" Ao.H (таблица B.3 уровень PL-2 пункты 13 и 14). Так как с конфигуратора ТРМ-138 по RS-484 я могу запараметрировать эту переменную то и подозреваю что у них есть свои ModBus адреса. Но вот в приложении B таблице B.6 нет таких переменных.
    Может быть есть более полная таблица ModBus? Если у кого есть то буду признателен если поделитесь. Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Так что, никто не поможет?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Konoplj2010 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть ТРМ-138 и есть линия RS-485 с протоколом ModBus, по этому каналу связи мы получаем значение температур на SCADA. Один из каналов ТРМ-138 имеет управление по 4-20мА блоком БУСТ-2. Задача управлять уставками "Нижняя граница параметра при его регистрации" Ao.L и "Верхняя граница параметра при его регистрации" Ao.H (таблица B.3 уровень PL-2 пункты 13 и 14). Так как с конфигуратора ТРМ-138 по RS-484 я могу запараметрировать эту переменную то и подозреваю что у них есть свои ModBus адреса. Но вот в приложении B таблице B.6 нет таких переменных.
    Может быть есть более полная таблица ModBus? Если у кого есть то буду признателен если поделитесь. Спасибо.
    Добрый день.
    Упомянутые параметры доступны только по протоколу ОВЕН. Конфигуратор работает по протоколу ОВЕН, поэтому в конфигураторе изменить их можно.
    По протоколу Modbus эти параметры недоступны и в карту регистров они не включены.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Судя по всему они есть в регистрах только для ТРМ148, по крайней мере в документации они есть. Так что как вариант поменять прибор на другой.

  5. #5

    По умолчанию

    дорогие друзья, прошу подсказать пытаюсь в ТРМ138 считать значения температуры, с первого считал, все хорошо, а с других показывает ерунду, хотя все также делаю как и с первым датчиком
    MODBUS в программе MasterOPC Universal (мастерскада). Может с адресами или настройками напутал?! хотя настройки датчиков в устройстве одинаковые и в самом устройстве в конфигураторе показывает температуру нормально...
    адрес 1-го - 0x0001 - показывает 87,8 градусов
    2-го 0x0006- показывает 990 градусов, хотя должно быть 75,5 градусов
    3-го 0x0011
    ...
    8-го 0x0036

    Node1::trm138COM5) Rx: [0007] 08 04 02 26 B8 7F 23
    Node1::trm138COM5) Tx: [0008] 08 04 00 06 00 01 D1 52 - второй датчик
    Node1::trm138COM5) Rx: [0007] 08 04 02 03 6E E4 2D
    Node1::trm138COM5) Tx: [0008] 08 04 00 01 00 01 60 93 - первый датчик

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день.

    Вы неправильно ввели адреса Modbus. Адреса кодируются в 16-ной системе (hex). Там от 0 до 9, после от А до F.
    Адрес 3-го 0х000В
    Адрес 4-го 0х0011
    Адрес 5-го 0х0016
    Адрес 6-го 0х001В
    Адрес 7-го 0х0020
    Адрес 8-го 0х0024

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Соболев Максим Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Вы неправильно ввели адреса Modbus.
    Так и вы неправильно их показываете.
    У меня с этими адресами всё прекрасно показывает по каждому каналу.
    Название канала - DEC - HEX
    Канал 1 - 3 - 0x0003
    Канал 2 - 8 - 0x0008
    Канал 3 - 13 - 0x000D
    Канал 4 - 18 - 0x0012
    Канал 5 - 23 - 0x0017
    Канал 6 - 28 - 0x001C
    Канал 7 - 33 - 0x0021
    Канал 8 - 38 - 0x0026
    ===
    Input Register
    Float32
    ReadOnly
    ===

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от west Посмотреть сообщение
    Так и вы неправильно их показываете.
    У меня с этими адресами всё прекрасно показывает по каждому каналу.
    Название канала - DEC - HEX
    Канал 1 - 3 - 0x0003
    Канал 2 - 8 - 0x0008
    Канал 3 - 13 - 0x000D
    Канал 4 - 18 - 0x0012
    Канал 5 - 23 - 0x0017
    Канал 6 - 28 - 0x001C
    Канал 7 - 33 - 0x0021
    Канал 8 - 38 - 0x0026
    ===
    Input Register
    Float32
    ReadOnly
    ===
    Почему же не правильно, все как adamst пользует, его просто нужно было поправить правописание DEC - HEX
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.03.2019, 23:29
  2. Опрос адресов в цикле
    от Mr.Space в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.09.2018, 07:18
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.07.2016, 22:37
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.09.2015, 20:24
  5. конфликт адресов
    от za9c в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 20:27

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •