Показано с 1 по 10 из 10

Тема: ПЛК304 дискретный вход

  1. #1

    По умолчанию ПЛК304 дискретный вход

    Добрый день!

    Понадобилось задействовать второй dip переключатель в программе. Настроил связь с переменной в Owen:Internal но увы, значение DI при вкл выкл переключателя не меняется..

  2. #2

    По умолчанию

    Едем дальше, нашел в соседней теме инфу: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=27030

    На вкладке Owen:Internal Соотнесение входов/выходов справа внизу Всегда обновлять переменные переключите в положение Enable 2.
    сделал, загрузил - DI на пару секунд стал TRUE и связь codesys с плк отвалилась. Теперь при перезапуске по питанию плк связь появляется на несколько секунд, и потом все. Попробовал несколько раз уложиться в эти секунды чтобы залить новую прошивку со старым положением обновления переменных - не выходит. Что делать то?

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,059

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от scmember Посмотреть сообщение
    Едем дальше, нашел в соседней теме инфу: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=27030



    сделал, загрузил - DI на пару секунд стал TRUE и связь codesys с плк отвалилась. Теперь при перезапуске по питанию плк связь появляется на несколько секунд, и потом все. Попробовал несколько раз уложиться в эти секунды чтобы залить новую прошивку со старым положением обновления переменных - не выходит. Что делать то?
    Подключитесь через терминал (например, Putty) и удалите из контроллера файлы проекта.

  4. #4

    По умолчанию

    Большое спасибо, удалось загрузить прошивку заново

    Прикладываю скриншот странички с привязкой, а что касается настройки обновления переменных, эксперимент показал что при вкл1 и вкл2 плк работает всего несколько секунд...Снимок.PNG

  5. #5

  6. #6

    По умолчанию

    попробовал, к сожалению, та же картина - плк работает порядка 800 мэк циклов и все, связь необратимо прерывается. JP2 при этом кстати всегда TRUE независимо от состояния переключателя.
    Возможно еще нелишним будет заметить что этот экземпляр плк 2012 года выпуска и у него уже были замечены некоторые неработающие опции, которые работают в более поздних плк... неужели di это одна из таких..

  7. #7

    По умолчанию

    Было бы прекрасно узнать что за контроллер
    1) У него на борту разъем SD или microSD - если SD - не получится работать с джампером - по крайней мере через область ввода-вывода
    2) Прошивка и кодесис
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  8. #8

    По умолчанию

    разъем под microSD
    codesys 3.5 sp5 patch 5
    прошивка должна быть последняя (но не знаю как посмотреть точно). таргет в кодесис использую последний

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,059

    По умолчанию

    Если использование джампера является принципиально необходимым функционалом - вы можете попробовать обновить прошивку до последней версии:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/10_Firm...x/PLC304v2.zip

    К сожалению, я не могу гарантировать, что это решит наблюдаемую проблему и что данная прошивка подойдет для устройства 2012 года выпуска.

  10. #10

    По умолчанию

    Чтото не получается прошить этот плк от слова совсем. С поставленной галкой "пропустить обновление загрузчика" вообще никак не стартует процесс, просто висит бесконечно, а со снятой галкой останавливается на этом:

    Снимок.PNG

Похожие темы

  1. Дискретный вход - аналоговый выход
    от EL2019 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.07.2019, 23:07
  2. ПЛК100 дискретный вход
    от ribamuka в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.07.2017, 18:29
  3. ПЛК323 дискретный вход и лампочка
    от ribamuka в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.07.2017, 19:31
  4. ТРМ132М, дискретный вход С5
    от oookvk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 13:17
  5. частота сигнала на дискретный вход
    от Gerkules в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.05.2009, 08:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •