Тема: ПР200(x2 rs-485 )->modbus-rtu->OPC(SCADA)-master + панель СП3хх-master

  1. #1

    Cool ПР200(x2 rs-485 )->modbus-rtu->OPC(SCADA)-master + панель СП3хх-master

    Здравствуйте, возникла ситуация: первый интерфейс rs-485 пр200 используется для управления 10 приборами (modbus-rtu) второй интерфейс планируется использовать для интеграции Scada-системы и панели оператора, при этом 1 из них является мастером второй слейвом. Так вот, можно каким-либо образом с при поступлении сигнала на условное реле, менять статус мастера и слейва местами.
    Последний раз редактировалось asutp_; 07.05.2020 в 09:29.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    боюсь панель вы не заставите переключаться с мастера на слейв. Почему бы панель не повесить слейвом к приборам ?
    Или Scada повесить поверх панели на другой порт. Из ПР200 читает панель, Scada читает из панели и передает в панель, которая транслирует данные в ПР200.
    Последний раз редактировалось melky; 07.05.2020 в 09:29.

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    если согласно названию темы все идет через ОРС, то почему бы панель и скаду не сделать клиентами ОРС-сервера и не задумываться кто из них будет очередным мастером
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4

    По умолчанию

    Если повесить панель слейвом к приборам, управлять процессом с нее становится невозможным(если я не прав поправьте меня ) А Scada поверх панели, т.е. возможно использование интерфейса панели ну пусть сп307, rs485 для связи с пр200, и в то же время использование rs232 для связи со OPC-сервером для скады , если я все правильно понял, спасибо большое

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    если согласно названию темы все идет через ОРС, то почему бы панель и скаду не сделать клиентами ОРС-сервера и не задумываться кто из них будет очередным мастером
    изучу этот вопрос , спасибо, я написал + панель потому что не знал куда ее впихнуть

  6. #6
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    сейчас если подойдет Petera, он расскажет еще про один способ, который не однократно здесь упоминал
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Похожие темы

  1. Master Scada 4D с ПР200
    от Артем Пешин в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.06.2023, 10:30
  2. Modbus Master OPC + панель Weintek
    от Igor V в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.09.2019, 14:31
  3. 1 ПЛК master , 4 х ПЛК slave , SCADA и Modbus TCP
    от leoSMD в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.02.2019, 14:17
  4. MASTER SCADA 4D и MODBUS
    от petja в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.01.2019, 17:13
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.07.2017, 14:10

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •