Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Регулятор давления в обратном трубопроводе (регулятор подпитки)

  1. #1

    По умолчанию Регулятор давления в обратном трубопроводе (регулятор подпитки)

    Здравствуйте. Нужна помощь в подборе нового оборудования для замены устаревшей связки Р25.1 + ПБР + МЭД + МЭО

    Хотелось бы регулятор ТРМ со встроенным блоком питания для датчика 4...20.
    Регулирование по ПИ или ПИД закону

    Благодарю за помощь
    Последний раз редактировалось dr.kip; 01.04.2020 в 20:36.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Например ТРМ10 имеет вход для 4..20мА и встроенный выход 24VDC, который можно использовать для питания датчика.
    Вам нужно только определиться с типом выхода.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ10.jpg 
Просмотров:	195 
Размер:	135.4 Кб 
ID:	48217

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Вам нужно только определиться с типом выхода.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ10.jpg 
Просмотров:	195 
Размер:	135.4 Кб 
ID:	48217
    Выход нужен для исполнительного механизма (возможно МЭО 16/25)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dr.kip Посмотреть сообщение
    Выход нужен для исполнительного механизма (возможно МЭО 16/25)
    Тогда возможно трм12
    https://owen.ru/product/trm12/connection

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dr.kip Посмотреть сообщение
    Выход нужен для исполнительного механизма (возможно МЭО 16/25)
    А чем этот МЭО управляет? Как вообще организовано поддержание давления?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    А чем этот МЭО управляет? Как вообще организовано поддержание давления?
    Подачей дополнительного теплоносителя в обратный трубопровод системы отопления. Если давление падает, то МЭО должен открыться, если давление в норме, то либо поддерживать процент открытия или закрывать. В общем МЭО - это простой привод с дискретным управлением, если мне память не изменяет.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    Подачей дополнительного теплоносителя в обратный трубопровод системы отопления.
    Да это понятно, что подачей дополнительного теплоносителя...
    У нас на котельных используются простые ТРМ1 и кое где ЭКМ, для включения подпиточных насосов.
    Вот в таком режиме. Все просто, упало давление насос включился, поднялось выключился.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ1.jpg 
Просмотров:	182 
Размер:	52.5 Кб 
ID:	48221

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dr.kip Посмотреть сообщение
    Выход нужен для исполнительного механизма (возможно МЭО 16/25)
    Оставляете связку ПБР - МЭО, вместо МЭДа любой датчик давления с выходом 4-20мА (например ПД-100), вместо Р25 ставите ТРМ12 с выходами типа К. Датчик питаете от ТРМ12.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Да это понятно, что подачей дополнительного теплоносителя...
    У нас на котельных используются простые ТРМ1 и кое где ЭКМ, для включения подпиточных насосов.
    Вот в таком режиме. Все просто, упало давление насос включился, поднялось выключился.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ1.jpg 
Просмотров:	182 
Размер:	52.5 Кб 
ID:	48221
    У вас видимо не большие котельные. Есть котельные в которых подпитка идет почти всегда, и требуется непрерывное регулирование давления в обратке.

  10. #10

    По умолчанию

    При непрерывной подпитке хороший вариант - насос с частотным приводом со встроенным ПИ - регулятором + датчик давления с выходом 4-20 мА

Похожие темы

  1. Регулятор давления и ПР200
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 01:22
  2. трм212 регулятор давления пара и уровня в деаэраторе
    от себастьян перейро в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.09.2016, 22:25
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 17:01
  4. Пропорциональный регулятор давления
    от woffka в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 15:59
  5. Регулятор перепада давления
    от Falvik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 18:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •