Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14

Тема: Изменить значение регистра в сети RS485 с пр 200

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Если есть любой преобразователь USB-RS485 я бы через Modbus Poll это делал, возможно еще понадобится сделать запись в другой регистр для подтверждения, или точно выверить все и задать с экрана ПР.
    К сожалению преобразователь отсутствует. О записи подтверждении в инструкции нет ни слова, видимо нет необходимости. Можно чуть подробнее о вывереть всё и задать с экрана пр?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Непонятно, зачем конфигурировать приборы на рабочей системе. Обычно Адреса задают как Юрий написал, потом уже цепляют приборы на линию для чтения в рабочем режиме.
    Нет преобразователя, единственная возможная связь с прибором - это пр200.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    так объедините два ответа вместе, мой адрес, Сергей0308 скриншот выложил
    Кнопки объединить ответы нет. Адрес необходимо изменить не в настройках пр200, а в приборе SHT20 (заменить стандартный адрес 1, на 2)

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,658

    По умолчанию

    печально, правда, это очень печально, когда люди что-то делают, не думая головой. Преобразователи в хозяйстве должны быть, и очень разные.
    В вашем случае еще ладно, можно подключить по одному и сменить адрес, только вот вопрос, а если вы запишите адрес с ошибкой ? дальше что ?

    Оставьте на чтение единственный адрес прибора - собственно регистр адреса. Остальное убейте. Будете читать регистр адреса, сможете его и записать по команде.
    Отдельная программа в ПР для смены адреса, ничего лишнего.

    После смены адреса прибор должен перестать отвечать, пока вы в программе новый адрес не введете. Не видел еще Китайцев чтобы было иначе, да и не только китайцев. Редко когда прибор на смену адреса говорит - "Ок, я адрес сменю после перезагрузки, а пока работаю на старом."
    Последний раз редактировалось melky; 05.05.2020 в 10:01.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.02.2020, 13:15
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 17:36
  3. Как изменить значение бита в 8 bit input module?
    от ImmortalAV в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 23:27
  4. значение напряжения сети
    от Kmm в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 17:31
  5. 2 ПЛК в сети RS485
    от SeZon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.10.2007, 20:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •