Адрес управляющего слова - 49999, если нумерация с нуля.
С битом все правильно. Или пишите в катушку 6.
И проверьте параметр 8-53.
Адрес управляющего слова - 49999, если нумерация с нуля.
С битом все правильно. Или пишите в катушку 6.
И проверьте параметр 8-53.
8-53 = "3". Т.е. по умолчанию.
Не понимаю отличие между "включение через RS-485 и через цифровой вход" и "включение через RS-485 или через цифровой вход"
Увы, не получается
Ранее,
- хочу повторить свой первоначальный вопрос: можно ли ПЧВ3 управлять (конкретно - включать/выключать привод) по RS-485 по протоколу Modbus RTU без всяких дополнительных контроллеров? Только частотник-<средство связи>-скада. Если да, то как? В руководстве об этом ВНЯТНО не пишется, а согласно выше написанного - не получается.
Ровно то, что описано в руководстве - работает.
Просто начинать надо не с модема, а с прямого подключения.
Также проверьте источник задания скорости.
Всё. Получилось. Проблема была в банальном - кнопка "Пуск/Дист" (а у Danfoss "Auto on") была выключена.
Параметры 8-01, 8-02, 8-30 оставил по умолчанию.
Всем спасибо.