Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 21

Тема: Включение/выключение привода двигателя ПЧВ3 по RS485

  1. #11

    По умолчанию

    Адрес управляющего слова - 49999, если нумерация с нуля.
    С битом все правильно. Или пишите в катушку 6.
    И проверьте параметр 8-53.

  2. #12

    По умолчанию

    8-53 = "3". Т.е. по умолчанию.

    Не понимаю отличие между "включение через RS-485 и через цифровой вход" и "включение через RS-485 или через цифровой вход"

  3. #13
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    Попробую еще подсказать: 8-01=2, 8-02=1, 8-30=2 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Без.png 
Просмотров:	133 
Размер:	11.3 Кб 
ID:	48777 Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Без1.png 
Просмотров:	130 
Размер:	21.1 Кб 
ID:	48778

  4. #14

    По умолчанию

    Увы, не получается

  5. #15
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ppwkh Посмотреть сообщение
    Увы, не получается
    Это всего лишь был вопрос: сеть для опроса привода сконфигурирована?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2020-05-04_151439.jpg 
Просмотров:	139 
Размер:	110.4 Кб 
ID:	48782

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    Это всего лишь был вопрос: сеть для опроса привода сконфигурирована?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2020-05-04_151439.jpg 
Просмотров:	139 
Размер:	110.4 Кб 
ID:	48782
    - конечно. А как бы я тогда читал остальные параметры

    Обращение происходит по Modbus RTU через GSM-сеть посредством модема. Опрашивает наша SCADA

  7. #17

    По умолчанию

    Ранее,
    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    Ну для начала надо какой то контроллер иметь чтобы программу написать для управления
    - хочу повторить свой первоначальный вопрос: можно ли ПЧВ3 управлять (конкретно - включать/выключать привод) по RS-485 по протоколу Modbus RTU без всяких дополнительных контроллеров? Только частотник-<средство связи>-скада. Если да, то как? В руководстве об этом ВНЯТНО не пишется, а согласно выше написанного - не получается.

  8. #18

    По умолчанию

    Ровно то, что описано в руководстве - работает.
    Просто начинать надо не с модема, а с прямого подключения.
    Также проверьте источник задания скорости.

  9. #19
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ppwkh Посмотреть сообщение
    Ранее,


    - хочу повторить свой первоначальный вопрос: можно ли ПЧВ3 управлять (конкретно - включать/выключать привод) по RS-485 по протоколу Modbus RTU без всяких дополнительных контроллеров? Только частотник-<средство связи>-скада. Если да, то как? В руководстве об этом ВНЯТНО не пишется, а согласно выше написанного - не получается.
    Что значит ВНЯТНО?
    Устройству вообще без разницы кто его опрашивает : ПЛК, реле, скада и т.д
    Есть только настройки связи и регистры для записи и чтения.

  10. #20

    По умолчанию

    Всё. Получилось. Проблема была в банальном - кнопка "Пуск/Дист" (а у Danfoss "Auto on") была выключена.
    Параметры 8-01, 8-02, 8-30 оставил по умолчанию.

    Всем спасибо.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.12.2019, 15:29
  2. Включение по одной температуре, а выключение по другой
    от tillsmirnoff в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.09.2019, 22:58
  3. помогите настроить УТ24 включение и выключение
    от Дмитрий2256 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.06.2017, 10:29
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 09:20
  5. Включение и Выключение ПЛК
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 20:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •