Тема: Помогите с подбором оборудования

  1. #21

    По умолчанию

    Возможно ли передать из ТРМ-212 по интерфейсу измеренное значение к примеру в ПР-100?

  2. #22
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Возможно ли передать из ТРМ-212 по интерфейсу измеренное значение к примеру в ПР-100?
    Можно, только если у вас будет ПР, то все Ваши многочисленные регуляторы придётся убрать, они станут не нужны!
    Для отображения можно взять ТРМ200, к ним подключить датчики и по внешнему интерфейсу считывать значения параметров, также ПР можно использовать и для сигнализации, отдельные датчики для регуляторов и сигнализации, как я понял, вы не хотите?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.05.2020 в 18:45.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #23
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А вы различаете логические функции "И" и "ИЛИ"?
    Тогда должны явно указать, что это логическая функция иначе путаница может получиться: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33168&page=2 , пост#12.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #24

    По умолчанию

    Правильно ли я понял ваше решение. Берем ОВЕН 2ТРМ-1 или ОВЕН ТРМ-202 в модификации ОВЕН ТРМ-202.Щ1.Р.И релейный выход выдает сигнал аварий при выходе за диапазон регулирования, а выход И выдает сигнал 4 - 20 мА (сигнал регистрации) который заводим на вход ОВЕН ТРМ-212 для регулирования уровня.

  5. #25
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Зачем выход "и" когда существует токовая петля. Зацепите два прибора последовательно.

  6. #26

    По умолчанию

    Если вам действительно достаточно одного релейного аварийного выхода, без разницы, перелив там или опустошение, то можно сделать и так, но тогда действительно проще применить ТРМ1. Но мне нужно было получить раздельные выходы на перелив и на опустошение, т.к. при опустошении деаэратора требовалось отключать питательные насосы котлов, во избежание их сухого хода. При переливе же нет необходимости останавливать насосы, даже наоборот.
    Поэтому я применил 2ТРМ1 модификацию РР, с двумя релейными выходами. Входы ТРМ12 и 2ТРМ1 я просто запараллелил, подключил один резистор и подал токовый сигнал с датчика. При соединении ТРМов последовательно выход из строя первого выводит из строя и второй, что несколько снижает надёжность.

  7. #27
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Сау поставьте и забудете про проблему. Развели тему ни о чем на три страницы.

  8. #28

    По умолчанию

    Куда поставить САУ? В чём проблема?

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Куда поставить САУ? В чём проблема?
    Вот сюда...

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Добрый вечер подскажите пожалуйста. Выполняю проект по автоматизации деаэратора. Необходимо измерять-регулировать и сигнализировать уровень в деаэраторе. В качестве измерителя-регулятора планировал применять ОВЕН ТРМ-212, а в качестве датчика ОВЕН ДД-200. А вот как выполнять сигнализацию по НАУ и ВАУ?

  10. #30

    По умолчанию

    Датчик САУ нужен? Покажете, как его вставить в деаэратор? А лучше - попросить, чтобы его прямо на заводе установили. Или хотя бы врезку для него.

Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите с подбором оборудования.
    от beastofprey в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 16:54
  2. Помогите с подбором оборудования
    от Николай68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 23:13
  3. Помогите с подбором оборудования для техпроцесса
    от Brewer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 08:57
  4. Помогите с подбором необходимого оборудования
    от RoMANes в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 15:58
  5. помогите с подбором оборудования
    от МихаилЯр в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 11:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •