А вы различаете логические функции "И" и "ИЛИ"?
А вы различаете логические функции "И" и "ИЛИ"?
Просто мне самому к подобному щиту автоматики пришлось 2ТРМ1 присобачивать, именно для вывода аварийных сигналов:
http://biek.ru/avtomatika_deaeratora_da-25/15
Последний раз редактировалось Eugene.A; 02.05.2020 в 23:19.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Ну, тут ТС решать, сэкономить тысчонку и морочиться потом с сухим ходом насосов, или решить заодно и эту задачу.
если наоплнение емкости не очень быстрое, можно использовать датчик давления в нижней точке емкости. Рассчитать по формулам высоты столба и радиуса емкости литраж. з.ы. использую это дома на емкости с соляркой и контролирую литраж.
а дополнительно верхний уровень можно контролировать поплавковым датчиком. ПР200 справится с задачей легко.
А за температуру никто не спрашивал.
Кончилось всё тем, что сделали собственную программу. Давление теперь поддерживается механическим регулятором, а температура и уровень - ПИД регуляторы в ПЛК100.
сдано в эксплуатацию (ну далее по тексту тоже не мешало бы проверить....)
Все правильно, для аварийного уровня САУ-М6 это если у вас есть операторы на котельной. Но в деаэраторе есть еще контур регулирования давления пара, про него вы ничего не сказали. Я бы сделал на ПЛК или ПР200, смотря какой бюджет.Так сказатьна будущее заложить модернизацию.
По проекту это вакуумный деаэратор. Планировал установить на щите 3 регулятора ОВЕН ТРМ-212 (регулятор уровня, регулятор температуры ХВО, регулятор температуры в деаэрац. головке). Дополнительно ТРМ-201 как прибор по вакууму в деаэрационнной головке. Вот только не знаю как реализовать сигнализацию по уровню воды, ваккууму в деаэраторе.