    По умолчанию

    А вы различаете логические функции "И" и "ИЛИ"?

  2. #12

    По умолчанию

    Просто мне самому к подобному щиту автоматики пришлось 2ТРМ1 присобачивать, именно для вывода аварийных сигналов:
    http://biek.ru/avtomatika_deaeratora_da-25/15
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 02.05.2020 в 23:19.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А вы различаете логические функции "И" и "ИЛИ"?
    В данном случае под буквой "и" явно не логическая функция, а просто буква "и"!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #14

    По умолчанию

    Ну, тут ТС решать, сэкономить тысчонку и морочиться потом с сухим ходом насосов, или решить заодно и эту задачу.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    если наоплнение емкости не очень быстрое, можно использовать датчик давления в нижней точке емкости. Рассчитать по формулам высоты столба и радиуса емкости литраж. з.ы. использую это дома на емкости с соляркой и контролирую литраж.

    а дополнительно верхний уровень можно контролировать поплавковым датчиком. ПР200 справится с задачей легко.

  6. #16
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Просто мне самому к подобному щиту автоматики пришлось 2ТРМ1 присобачивать, именно для вывода аварийных сигналов:
    http://biek.ru/avtomatika_deaeratora_da-25/15
    А температуру как поддерживаете, что-то об этом ничего не пишите?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #17

    По умолчанию

    А за температуру никто не спрашивал.
    Кончилось всё тем, что сделали собственную программу. Давление теперь поддерживается механическим регулятором, а температура и уровень - ПИД регуляторы в ПЛК100.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    сдано в эксплуатацию (ну далее по тексту тоже не мешало бы проверить....)

  9. #19
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей КИПОВЕЦ Посмотреть сообщение
    Добрый вечер подскажите пожалуйста. Выполняю проект по автоматизации деаэратора. Необходимо измерять-регулировать и сигнализировать уровень в деаэраторе. В качестве измерителя-регулятора планировал применять ОВЕН ТРМ-212, а в качестве датчика ОВЕН ДД-200. А вот как выполнять сигнализацию по НАУ и ВАУ?
    Все правильно, для аварийного уровня САУ-М6 это если у вас есть операторы на котельной. Но в деаэраторе есть еще контур регулирования давления пара, про него вы ничего не сказали. Я бы сделал на ПЛК или ПР200, смотря какой бюджет.Так сказатьна будущее заложить модернизацию.

  10. #20

    По умолчанию

    По проекту это вакуумный деаэратор. Планировал установить на щите 3 регулятора ОВЕН ТРМ-212 (регулятор уровня, регулятор температуры ХВО, регулятор температуры в деаэрац. головке). Дополнительно ТРМ-201 как прибор по вакууму в деаэрационнной головке. Вот только не знаю как реализовать сигнализацию по уровню воды, ваккууму в деаэраторе.

Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите с подбором оборудования.
    от beastofprey в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.05.2016, 16:54
  2. Помогите с подбором оборудования
    от Николай68 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 14.03.2016, 23:13
  3. Помогите с подбором оборудования для техпроцесса
    от Brewer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 08:57
  4. Помогите с подбором необходимого оборудования
    от RoMANes в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 15:58
  5. помогите с подбором оборудования
    от МихаилЯр в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 11:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •