Вот делал аналог Контроллера горения Siemens LGB 22.330A27. Может кому пригодится. Если делать на ПР200 то необходимо создать еще и экраны.
Вот делал аналог Контроллера горения Siemens LGB 22.330A27. Может кому пригодится. Если делать на ПР200 то необходимо создать еще и экраны.
а кто следит за контролем факела? в смысле топочный автомат для того и есть, чтобы следить за этим параметром, кроме этого вы не организовали контроль залипания реле давления воздуха.
Последний раз редактировалось bayk; 30.01.2022 в 15:24.
На Вход I6 подается дискретный сигнал от устройства контроля факела (ФДЧ, FST и др.)
Залипание? А где оно контролируется в LGB 22.330A27 или БУК, БАУ ТП Альфа, БЗК.
если не изменяет память, то на все топочные автоматы сименс подается оба конца с перекидного реле давления воздуха. и контролируется как замыкание реле до запуска горелки, так и незамыкание при запуске. LME, точно помню висит в ожидании сигнала давления воздуха 180 секунд и выдает аварию. а если нет сигнала отключенного реле,то запуск так же не идет. там должно быть четко два стабильных состояния.
схема управления газовыми котлами типа ДКВр и ДЕ
Последний раз редактировалось C.Pavel; 09.03.2022 в 15:43.
К Protel Schematic_2.pdf
На объекте
Изображение 045.jpg
Изображение 039.jpg
Изображение 042.jpg
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Да Я согласен с bayk контроль залипания нужен. Но на большинстве схем горелок эта функция не используется. Вот на таких как у на скринах у petera (если не ошибаюсь это Sib Unigas P90 или что-то из этой линейки) контроля залипания нет. Как раз делался проект под такую же горелку. 4 контрольных электрода пламени с отдельными блоками у которых релейный выход.
Последний раз редактировалось RfSS; 05.02.2022 в 11:53.
в P73 чибовской все есть там топочный автомат или LME или LGB у них точно такой же перекидной контакт реле давления воздуха. один электрод подключен к LME, но протянут через 3 реле от трех других контролей факела+ ВНИМАНИЕ!!!! через реле максимального давления газа на горелку. ох как же долго я мудохался с аварией контроля факела.... думал уже разобью эту горелку... оказалось все сделано по идиотски, а в новые инструкции перестали вкладывать схему электрическую горелки. в итоге секрет узнал в ТП
Извиняюсь (Горелка Cib UniGas P60) Ввел всех в заблуждение. Для Юрий Н все временные выдержки взяты из мануала полного для данного контроллера горения. Есть для этого временная диограма.