    Спасибо за беспокойство!
    Алгоритм своего устройства я Вам расскажу с закрытыми глазами. Могу здесь его описать.
    И сейчас переделываю проект БУРС. Выложу после.

  2. #12
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,237

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fomin_ed Посмотреть сообщение
    Спасибо за беспокойство!
    Алгоритм своего устройства я Вам расскажу с закрытыми глазами. Могу здесь его описать.
    И сейчас переделываю проект БУРС. Выложу после.
    Если понятно объясните, думаю это не сложно будет выполнить в ОЛ для ПР200! Готовый проект меня мало интересует, мне интересней самому мозгом пошевелить! И даже имея готовый проект, его не просто повторить, если это не функция, надо разобраться во всех тонкостях!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2014
    Адрес
    Свердловская обл.
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Вот примерно так, не доделан до конца. Только учусь в OL, поэтому принимаю критику. переделал контроль пламени, сигнал не должен появляться пока идет вентиляция, проверка герметичности, и должен появиться и не исчезать при розжиге запальника и далее при клапане Малое Горение.
    Хотелось еще на экран вывести аварии, может для этого переменных набабахал, пока не знаю.
    Вложения Вложения

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2014
    Адрес
    Свердловская обл.
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Исходил из условия, что если параметр в норме то он = 0. Тогда при выключенном вентиляторе Р давл возд <min =0, а при включении вентиляции если в течении 5 сек этот сигнал не изменится, значит авария вентилятора. Ну и дальше в таком же духе.

    Алгоритм прост.
    После кнопки Старт, идет вентиляция (здесь идет контроль давления воздуха, и минимального разряжения, а также контроль наличия ложного пламени.)
    после вентиляции, включаем главный газовый клапан, и контролируем повышение давление после клапанов МГ и БГ. если его нет - хорошо (клапана держат)
    Затем включаем трансформатор (искра), и через секунду клапан запальника, начинаем контроль наличия пламени, если в течении 10 сек нет пламени, гасим все.
    если пламя есть, включаем клапан МГ. Дальше должен быть прогрев котла 5 мин, и уходим на БГ. Затем контролируем давление в барабане котла (у нас паровой котел), играем МГ и БГ.
    В проекте пока нет цепей связанных с БГ и давлением пара.
    Последний раз редактировалось fomin_ed; 04.05.2020 в 12:31.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fomin_ed Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Нужно поставить ПР200, на время поставки вышедшего из строя.
    А собственно какой автомат сломался?

  6. #16
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,237

    По умолчанию

    У вас контроль положения(состояния) клапанов, например клапана №1 не производится? Обычно при открытии клапана приходит обратный сигнал сигнализирующий что клапан в открытом положении, например контакт плохой и клапан на секунду(или меньше) закрылся, пламя погасло, у вас что при восстановлении контакта клапан откроется, контроль как раз предотвращает подобные ситуации!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.05.2020 в 12:40.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #17

    По умолчанию

    Если пламя погасло хоть на полсекунды, контроль пламени закроет все клапана.
    Никогда не видел на горелках клапанов с датчиками. Контроль клапанов осуществляется по давлению газа и наличию пламени.

  8. #18
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,237

    По умолчанию

    Может не успеть, тогда для чего обратную связь применяют?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #19

    По умолчанию

    Вообще на газомагнитных блоках с контролем герметичности обычно сначала осуществляется контроль, и успешное прохождение уже даёт разрешение на запуск топочному автомату. Только тогда он запускает цикл розжига - продувка, розжиг запальника и т.д. Блок проверки герметичности обычно вообще отдельно от топочного автомата. Например, Dungs VPS 504. Он после проверки просто выдаёт фазу на топочный автомат.

  10. #20
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,237

    По умолчанию

    Вот посмотрите:
    https://yadi.sk/i/IIQ6fvX79pNMIw
    https://yadi.sk/i/zJBzv_q-vRwiDA
    Ко всем дискретным клапанам по 2 кабеля подходят, как Вы думаете для чего?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.05.2020 в 10:25.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Алгоритм каскадного управления насосами для ПР200
    от nordth в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 08.03.2020, 02:24
  2. Подбор автомата для защиты блока питания
    от skinnbatter в разделе Разработки
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 20:47
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2018, 08:48
  4. Реализация автомата горения?
    от amkuznecov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 22:38
  5. САУ-МП алгоритм 20
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 17:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •