Тема: Алгоритм топочного автомата на ПР200

  1. #51

    По умолчанию

    Вот делал аналог Контроллера горения Siemens LGB 22.330A27. Может кому пригодится. Если делать на ПР200 то необходимо создать еще и экраны.
    Вложения Вложения

  2. #52

    По умолчанию

    а кто следит за контролем факела? в смысле топочный автомат для того и есть, чтобы следить за этим параметром, кроме этого вы не организовали контроль залипания реле давления воздуха.
    Последний раз редактировалось bayk; 30.01.2022 в 15:24.

  3. #53

    По умолчанию

    На Вход I6 подается дискретный сигнал от устройства контроля факела (ФДЧ, FST и др.)
    Залипание? А где оно контролируется в LGB 22.330A27 или БУК, БАУ ТП Альфа, БЗК.

  4. #54

    По умолчанию

    если не изменяет память, то на все топочные автоматы сименс подается оба конца с перекидного реле давления воздуха. и контролируется как замыкание реле до запуска горелки, так и незамыкание при запуске. LME, точно помню висит в ожидании сигнала давления воздуха 180 секунд и выдает аварию. а если нет сигнала отключенного реле,то запуск так же не идет. там должно быть четко два стабильных состояния.

  5. #55

    По умолчанию схема котла

    схема управления газовыми котлами типа ДКВр и ДЕ
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось C.Pavel; 09.03.2022 в 15:43.

  6. #56
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от C.Pavel Посмотреть сообщение
    схема управления газовым котлом
    К Protel Schematic_2.pdf
    На объекте
    Изображение 045.jpg

    Изображение 039.jpg

    Изображение 042.jpg
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #57

    По умолчанию

    Да Я согласен с bayk контроль залипания нужен. Но на большинстве схем горелок эта функция не используется. Вот на таких как у на скринах у petera (если не ошибаюсь это Sib Unigas P90 или что-то из этой линейки) контроля залипания нет. Как раз делался проект под такую же горелку. 4 контрольных электрода пламени с отдельными блоками у которых релейный выход.
    Последний раз редактировалось RfSS; 05.02.2022 в 11:53.

  8. #58

    По умолчанию

    в P73 чибовской все есть там топочный автомат или LME или LGB у них точно такой же перекидной контакт реле давления воздуха. один электрод подключен к LME, но протянут через 3 реле от трех других контролей факела+ ВНИМАНИЕ!!!! через реле максимального давления газа на горелку. ох как же долго я мудохался с аварией контроля факела.... думал уже разобью эту горелку... оказалось все сделано по идиотски, а в новые инструкции перестали вкладывать схему электрическую горелки. в итоге секрет узнал в ТП

  9. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RfSS Посмотреть сообщение
    Вот делал аналог Контроллера горения Siemens LGB 22.330A27. Может кому пригодится. Если делать на ПР200 то необходимо создать еще и экраны.
    Можете расписать по алгоритму что и куда подключается? Я совсем не понял как это должно работать, и уж совсем не увидел ни какой аналогии с LGB.

  10. #60

    По умолчанию

    Извиняюсь (Горелка Cib UniGas P60) Ввел всех в заблуждение. Для Юрий Н все временные выдержки взяты из мануала полного для данного контроллера горения. Есть для этого временная диограма.

Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Алгоритм каскадного управления насосами для ПР200
    от nordth в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 08.03.2020, 02:24
  2. Подбор автомата для защиты блока питания
    от skinnbatter в разделе Разработки
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 20:47
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2018, 08:48
  4. Реализация автомата горения?
    от amkuznecov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 22:38
  5. САУ-МП алгоритм 20
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 17:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •