Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 74

Тема: Алгоритм топочного автомата на ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2014
    Адрес
    Свердловская обл.
    Сообщений
    12

    По умолчанию Алгоритм топочного автомата на ПР200

    Здравствуйте!
    Помогите (или ткните на тему) с алгоритмом розжига и контроля газового котла. Нужно поставить ПР200, на время поставки вышедшего из строя.
    нужен алгоритм автоматического розжига и контроля. схему клапанов и диаграмму розжига и работы прилагаю.
    Датчики пламени, разряжения, давления воздуха, давления газа - все внешние приборы. Передают только дискретные сигналы на ПР200.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    А на второй картинке что?
    ---
    Скачайте любую инструкцию для менеджера горения. LGB22, LFL1333... Там все есть..

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2014
    Адрес
    Свердловская обл.
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Прошу прощенья. Вопрос неправильно поставил. Помогите с проектом в OL.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fomin_ed Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Помогите (или ткните на тему) с алгоритмом розжига и контроля газового котла. Нужно поставить ПР200, на время поставки вышедшего из строя.
    нужен алгоритм автоматического розжига и контроля. схему клапанов и диаграмму розжига и работы прилагаю.
    Датчики пламени, разряжения, давления воздуха, давления газа - все внешние приборы. Передают только дискретные сигналы на ПР200.
    Не знаю, Вам подойдёт или нет, у меня работал этот вариант вместо старого БУРС-1
    Временные параметры, естественно подбирайте под своё оборудование .
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 02.05.2020 в 15:41.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2014
    Адрес
    Свердловская обл.
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Не знаю, Вам подойдёт или нет, у меня работал этот вариант вместо старого БУРС-1
    Временные параметры, естественно подбирайте под своё оборудование .
    Спасибо Василий!
    Сейчас маленько доработаю.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    01.06.2020
    Адрес
    Сызрань, Москва
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Не знаю, Вам подойдёт или нет, у меня работал этот вариант вместо старого БУРС-1
    Временные параметры, естественно подбирайте под своё оборудование .
    Здравствуйте. Интересная тема, давно сам думал над ней. Поскольку обладаю лишь поверхностными знаниями в области программирования и OL делаю первые шаги, то возник вопрос.
    А именно: каким образом ПР200 зафиксирует наличие пламени при использовании электрода ионизации, если согласно описанию ток "логической 1" = 3-5 мА, а сигнал снимаемый с электрода = 1-3 мкА?
    Если я говорю глупость, то поправьте. Я хочу разобраться.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван К Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Интересная тема, давно сам думал над ней. Поскольку обладаю лишь поверхностными знаниями в области программирования и OL делаю первые шаги, то возник вопрос.
    А именно: каким образом ПР200 зафиксирует наличие пламени при использовании электрода ионизации, если согласно описанию ток "логической 1" = 3-5 мА, а сигнал снимаемый с электрода = 1-3 мкА?
    Если я говорю глупость, то поправьте. Я хочу разобраться.
    Реле контроля пламени брал готовое. На горелке оно было отдельным блоком, поэтому я его оставил.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван К Посмотреть сообщение
    ток "логической 1" = 3-5 мА, а сигнал снимаемый с электрода = 1-3 мкА?
    Если я говорю глупость, то поправьте. Я хочу разобраться.
    тут всегда надо использовать отдельное устройство контроля факела. это самый основной параметр, который обеспечит вам безопасность! нет факела когда он должен быть - все капут и надо все тушить, закрывать, отключать. я по возможности использую ультрафиолетовые датчики. они наиболее помехозащищенные и точно отличают пламя, от горячей топки.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    01.06.2020
    Адрес
    Сызрань, Москва
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    тут всегда надо использовать отдельное устройство контроля факела. это самый основной параметр, который обеспечит вам безопасность! нет факела когда он должен быть - все капут и надо все тушить, закрывать, отключать. я по возможности использую ультрафиолетовые датчики. они наиболее помехозащищенные и точно отличают пламя, от горячей топки.
    Спасибо за совет.
    Какие устройства посоветуете по надежности и цене?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван К Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет.
    Какие устройства посоветуете по надежности и цене?
    Я использовал ФДЧ. Выход у него 0-10В, прекрасно дружит с входами ПР200. Качество "советское", по цене-каждому свое. Правда в доках питание у него 27В, но уже 4 года работает от 24.

Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Алгоритм каскадного управления насосами для ПР200
    от nordth в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 08.03.2020, 02:24
  2. Подбор автомата для защиты блока питания
    от skinnbatter в разделе Разработки
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 20:47
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2018, 08:48
  4. Реализация автомата горения?
    от amkuznecov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 22:38
  5. САУ-МП алгоритм 20
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 17:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •