Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 74

Тема: Алгоритм топочного автомата на ПР200

  1. #31
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fomin_ed Посмотреть сообщение
    Горелка вообще какая то самопальная.
    Любопытно.
    Шильдика нет?
    Выложите, пожалуйста, её фотографии.
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:26.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  2. #32
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2014
    Адрес
    Свердловская обл.
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вот не понял вашей логики:

    Вложение 48781

    Клапан запальника и МГ открыт, пламени нет и авария не возникает!
    Ну и как бы для запальника и горелки обычно разные датчики пламени, у вас один?
    я был наверно неправ когда утверждал, что состояние сигнала норма это "0" . В контроле пламени наличие пламени - это "1".
    И да, Ваша правда, сейчас проверил, неправильно реагирует на отсутствие пламени. Разберемся.
    В этом макросе получился только контроль на наличие ложного пламени. На котле используется фотодатчик, внешняя его засветка исключена, но все таки лишний контроль на исправность датчика не помешает.
    Последний раз редактировалось fomin_ed; 04.05.2020 в 17:11.

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2014
    Адрес
    Свердловская обл.
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А ты не боишься что Ростехнадзор тебя за твою самодеятельность вздрючит.
    Контроллер родной где то на пути из Америки. Придет, залью в него дамп из вышедшего из строя, и в работу.

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2014
    Адрес
    Свердловская обл.
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Любопытно.
    Шильдика нет?
    Выложите, пожалуйста, её фотографии.
    Фото могу сделать только 6 мая.

  5. #35
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fomin_ed Посмотреть сообщение
    Датчик пламени всего один, КБ Агава, АДП какой-то.
    Исключил датчик давление воздуха >Макс
    А также 4 входа - 4 электрода уровня воды в барабане.
    Вот стою перед выбором, - сделать на ПР114 со всеми входами, но без вывода на экран аварий.
    Или на ПР200, и чтобы выходили сообщения аварий.
    Никаких клещей, я довольно быстро на вопросы отвечаю.
    Горелка вообще какая то самопальная.
    Вот здесь аварии обсуждали: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31113&page=7
    Первопричина аварии должна быть, как без неё?!
    Если только первопричину отображать всё сильно упростится до примерно как здесь: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33123
    Только с выводом на экран!

    Кто первый встал, того и тапки_9.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.05.2020 в 17:15.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #36

    По умолчанию

    добавлю свои 5 копеек. в принципе при наличии проектного решения ростехнадзор никак не прикопается, но ответственность за работоспособность механизма и его безопасность уже на разработчике ПО.
    По поводу контроля факела - на маленьких котлах он один и на запальник и на основную горелку. надо не забыть, что датчик (даже УФ) может реагировать на дугу от ИВН, поэтому надо сначала проконтролировать "наличие факела" вместе с ИВН, а потом отключить ИВН и проверить, горит ли запальник.

    я бы тоже присоединился к теме, поскольку работающее готовое решение на ПР200 вместо топочного автомата это хорошая затея и я когда-нибудь планировал ее разработать.
    предлагаю организовать отдельными макросами:
    1. контроль герметичности
    2. контроль факела
    3. цикл продувки
    4. цикл регулирования мощности.
    по мере выполнения какого-то из циклов контролировать требуемые аварийные параметры.

    5. еще есть интересная идея, но я ее еще не пробовал - использовать аналоговые входы ПРки для работы с кондуктометрическими датчиками в колонке, но это уже не топочный автомат, а уже полноценный БУРС.

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2014
    Адрес
    Свердловская обл.
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    IMG_20200506_110056 (1).jpgIMG_20200506_110113 (1).jpg
    Вот, может кому интересно. Фотки горелки и клапанов.

  8. #38
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    fomin_ed, спасибо!
    Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:25.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  9. #39

    По умолчанию

    БААА!!! так цеж обычная Г-1, как на всех древних котлах E-1,0 просто обвязана не блоком клапанов, а отдельными клапанами, плюс фотодатчик УФ на контроль факела.
    Найди, так сказать 10 отличий, при том что УФ датчик я уже туда поставил.

    По этому для человека проект БУРСа был просто идеальным!!! в него надо было добавить только проверку герметичности.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось bayk; 10.05.2020 в 18:47.

  10. #40
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fomin_ed Посмотреть сообщение
    IMG_20200506_110056 (1).jpgIMG_20200506_110113 (1).jpg
    Вот, может кому интересно. Фотки горелки и клапанов.
    По правилам тут не хватает клапана безопасности ВФ он должен выходить с межклапанного газопровода. в данном случае после первого клапана по ходу газа, и шаровый кран перед горелкой запрещен. В остальном вроде все правильно.

Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Алгоритм каскадного управления насосами для ПР200
    от nordth в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 08.03.2020, 02:24
  2. Подбор автомата для защиты блока питания
    от skinnbatter в разделе Разработки
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 20:47
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2018, 08:48
  4. Реализация автомата горения?
    от amkuznecov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 22:38
  5. САУ-МП алгоритм 20
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 17:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •