  1. #61

    По умолчанию

    Вот Вам Мануал с которым Я работал . Там все есть. И диограмы состояний и тайминги. подключение датчиков замены смотрите в мануале овен.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf LGB.pdf (2.07 Мб, Просмотров: 32)

  2. #62

    По умолчанию

    У LGB нет входов
    " СТОП
    Запрос на тепло
    Давление Топлива
    Мощность "Меньше"
    Мощность "Больне"
    ВЗ Меньше
    ВЗ Больше "
    Вот возникли вопросы что и куда там должно быть..

  3. #63

    По умолчанию

    LP- больше-меньше
    GP-линейка давления газа и герметичности
    Запрос на тепло это термостат котла не аварийный с ручным взводом.
    ВЗМ и ВЗБ внешний контроллер управления Типа RWF40 либо другой позиционный либо пид да хоть Овен или Агава Прома
    По LGB Вот схема подключений для горелки P60
    Cтоп с Панели горелки.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось RfSS; 10.03.2022 в 15:08.

  4. #64

    По умолчанию

    Коллеги возможно не в тему и не по делу. В 90 был такой печатный журнал. Назывался ремонт и сервис. Где можно было найти мануалы на все. Вообщем все что продавали. Но этот журнал некогда не печатал не чего по газовым котлам и плитам. А на каждой обложке была надпись что ремонт газового оборудования дело рук специалистов. Так может не нужно изобретать велосипед а использовать что то промышленное и проверенное. .

  5. #65
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    ремонт газового оборудования дело рук специалистов. Так может не нужно изобретать велосипед а использовать что то промышленное и проверенное. .
    Ремонт - это одно, изобретательство - другое. Но по крайней мере, Вы не против того, чтобы специалисты занимались и тем, и другим?
    Или предполагаете, что участники этого форума - все поголовно дилетанты?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  6. #66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Коллеги возможно не в тему и не по делу. В 90 был такой печатный журнал. Назывался ремонт и сервис. Где можно было найти мануалы на все. Вообщем все что продавали. Но этот журнал некогда не печатал не чего по газовым котлам и плитам. А на каждой обложке была надпись что ремонт газового оборудования дело рук специалистов. Так может не нужно изобретать велосипед а использовать что то промышленное и проверенное. .
    ну, ну. попробуйте сейчас заказать ту же несчастную lme... как бы не пришлось самостоятельно топочные автоматы на. икропроцессорах лепить...поскольку нткакой нормальной замены отечественного производства им нет.

  7. #67

    По умолчанию

    Ну не скажите есть и не мало. Ток качество и штучные или мелко серийные экземпляры.

  8. #68

    По умолчанию

    Взрыву будет глубоко пофиг Вы специалист или дилетант. Я просто высказал мнение. Извините за тон.

  9. #69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Взрыву будет глубоко пофиг Вы специалист или дилетант. Я просто высказал мнение. Извините за тон.
    взрыву да, а вот вашей свободе нет поскольку если найдут несертифицированное устройство, то посадят вас, а если нет то будут более глубокие разборки и есть небольшая вероятность соскочить.

  10. #70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    По правилам тут не хватает клапана безопасности ВФ он должен выходить с межклапанного газопровода. в данном случае после первого клапана по ходу газа, и шаровый кран перед горелкой запрещен. В остальном вроде все правильно.
    На БПГ-2 нет выхода на свечу, а на БПГ-5 есть
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf bpg-2.pdf (2.04 Мб, Просмотров: 12)
    • Тип файла: pdf bpg-5.pdf (616.6 Кб, Просмотров: 9)

Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5678 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Алгоритм каскадного управления насосами для ПР200
    от nordth в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 08.03.2020, 02:24
  2. Подбор автомата для защиты блока питания
    от skinnbatter в разделе Разработки
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 20:47
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2018, 08:48
  4. Реализация автомата горения?
    от amkuznecov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 22:38
  5. САУ-МП алгоритм 20
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 17:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •