Тема: МЭ-110.220-3М, отрицательная активная мощность

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Ну не уразуметь - так не вразуметь.
    Тут мелкий говорил про ваттметры SE. Откройте его описание, и посмотрите, когда ток считается отрицательным.
    При этом отрицательная мощность, которая теоретически работа в единицу времени, соответственно величина скалярная и не отрицательная - Вас не удивляет.
    Не надо сюда мелкого приплетать, мы тут не на троих соображаем. Ты прежде на мой вопрос ответь.
    Последний раз редактировалось IVM; 05.05.2020 в 11:47.

  2. #42

    По умолчанию

    Отвечаю.
    Вы знаете, что существуют амперметры постоянного тока со средним расположением 0? Они используются например на электротранспорте с сетями постоянного тока, да и на старых авто они стояли на щитке. Просто одно направление условно считали положительным. Например в авто + потребление от аккумулятора, - его зарядка.
    С переменным током ровно тоже самое при уходе в комплексное вычисление. Просто "нулевой" фазовый угол принимают за ось Х, а дальше - тоже самое. Традиционно, если нагрузка потребляет от генератора - положительный ток. Если нагрузка отдает мощность генератору, например при рекуперации - отрицательный ток. Векторный измеритель это определяет. Амперметр электромагнитной системы - нет.

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Отвечаю.
    Вы знаете, что существуют амперметры постоянного тока со средним расположением 0? Они используются например на электротранспорте с сетями постоянного тока, да и на старых авто они стояли на щитке. Просто одно направление условно считали положительным. Например в авто + потребление от аккумулятора, - его зарядка.
    С переменным током ровно тоже самое при уходе в комплексное вычисление. Просто "нулевой" фазовый угол принимают за ось Х, а дальше - тоже самое. Традиционно, если нагрузка потребляет от генератора - положительный ток. Если нагрузка отдает мощность генератору, например при рекуперации - отрицательный ток. Векторный измеритель это определяет. Амперметр электромагнитной системы - нет.
    Кончай срамить род человеческий. МЭ-110.220-3М - это цифровой прибор. Этот прибор вычисляет действующее значение тока по приведенной в РЭ формуле (см. вложение). Любой школьник скажет, что Irms, вычисленный по этой формуле не может быть отрицательным. Получается, что ты и в школе не учился, если ты этого не понимаешь.
    Изображения Изображения

  4. #44

    По умолчанию

    ASo, кончай глупости писать. IVM тебе все разжевал. Все твои аргументы - это жалкий лепет. Твоя карта бита, тебе надо сливаться. А автору темы надо переподключить ТТ и все станет как надо.
    Последний раз редактировалось Вольд; 05.05.2020 в 12:38.

  5. #45

    По умолчанию

    Когда Вы после школы окончите ВУЗ по любой электро или радио технической специальности - Вы поймёте, что я говорю.

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Когда Вы после школы окончите ВУЗ по любой электро или радио технической специальности - Вы поймёте, что я говорю.
    Я ВУЗ давно окончил и получил диплом с отличием. С тобой же все ясно. Про таких как ты говорят - Слыхал звон, да не знаешь где он. Больше ничего не пиши. Голова начинает пухнуть от твоего бреда.
    Последний раз редактировалось IVM; 05.05.2020 в 12:32.

  7. #47

    По умолчанию

    Ну бреда - так бреда. Ничего не могу поделать.
    Только строго спросите у Вольда, почему при переполюсовке обмотке ТТ знак измеренного тока поменяется, если в приведенной Вами формуле значение квадратного корня в принципе не м.б. отрицательным.

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Ну бреда - так бреда. Ничего не могу поделать.
    Только строго спросите у Вольда, почему при переполюсовке обмотке ТТ знак измеренного тока поменяется, если в приведенной Вами формуле значение квадратного корня в принципе не м.б. отрицательным.
    В посте #44 IVM все разжевал до нельзя. Такое мог написать человек, который хорошо знает ТОЭ и элементарную математику. Читай и перечитывай этот пост до тех пор пока тебя не осенит.
    Последний раз редактировалось Вольд; 05.05.2020 в 13:08.

  9. #49
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,646

    По умолчанию

    Ну, я давно перекидывал вторичку на ТТ, это в 2015г было. Глянул сохранившиеся фотки по объекту, нет ничего. Значит на словах писал. Прикол в том, что этот минус ребята, которые настраивали Scada просто обошли тупым убиранием минуса . Пришлось идти на объект и исправлять подключения, а то энергетик объекта не вкурил бы в такую тему .

    а что конкретно было с минусом не помню уже. В принципе согласен, ток он и в африке, не зависимо от сети мы потребляем или в сеть кидаем, должен быть положительным значением. А вот направление мощности может быть и минус и плюс. В тех же счетчиках Меркурий 230, 236 активная энергия просто залочена, всегда считает в плюс. Хотя есть версии счетчиков, которые активку измеряют в обоих направлениях. И думаю, после принятия закона о микрогенерации со временем разлочат и в обычных счетчиках.

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Только строго спросите у Вольда, почему при переполюсовке обмотке ТТ знак измеренного тока поменяется, если в приведенной Вами формуле значение квадратного корня в принципе не м.б. отрицательным.
    При переполюсовке ТТ знак тока не поменяется. Поменяется знак косинуса, с минуса на плюс. Активная мощность после этого то же станет положительной как и должно быть.
    Последний раз редактировалось Вольд; 05.05.2020 в 13:16.

Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ИТП-14 и активная токовая петля
    от Vitoldos в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.02.2020, 18:23
  2. Активная мощность КМС-Ф1
    от Адский Электрик в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 06:24
  3. Активная потребляемая мощность приборов ОВЕН
    от justplan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 10:27
  4. отрицательная уставка в трм-251
    от Танец Ветра в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 12:14
  5. трм251-щ1.ррр(отрицательная температура)
    от Vladas Luk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 01:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •