Тема: МЭ-110.220-3М, отрицательная активная мощность

  1. #61
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Значение измеренного коэффициента мощности по входу A | 0x006E,0x006F | от -1 до 1 | float | Только чтение

    Простите это как ? А почему чтение целых не подразумевает знака ?
    з.ы. это из РЭ

    МЭ110-220.3М 230VAC, Трехфазный мультиметр 9 420,00 ₽ + стоимость ТТ, но это ладно бы, но еще МЕСТО, куда это впихнуть все.
    Для частного дома ???? уж лучше счетчик прямого включения 60 или 100 ампер. и никаких заморочек кроме протокола обмена.
    Не, нет желания программировать Меркурий или Энергомеру ?, ну так есть c протоколом Modbus у некоторых производителей.
    Последний раз редактировалось melky; 05.05.2020 в 15:15.

  2. #62

    По умолчанию

    Прибор мерит косинус от 0 до 1. Фазовый угол от 10 до 170 градусов. А вот если нагрузка будет активно-емкостная, косинус окажется в четвертой четверти. Каким тогда будет косинус одному черту известно.
    Изображения Изображения

  3. #63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Вольд это да. но почему за период графика косинус отрицателен всегда, а активная мощность не всегда ? тут не только с ТТ надо разбираться (проверять), но и откуда что читается из самого прибора.
    Тут еще с прошивкой прибора надо разработчикам разбираться, возможно там косяки есть.

  4. #64

    По умолчанию

    Коэффициент мощности в цепях переменного тока не может быть отрицательным. Зачем разработчик заложил Signed long ?

    Хотя если бы не заложил, то сейчас с косяком было бы труднее разобраться.
    Изображения Изображения

  5. #65

    По умолчанию

    Все зависит от договоренности. Вот пример SE
    PF.png

  6. #66

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Все зависит от договоренности. Вот пример SE
    PF.png
    Не мути воду. Какое отношение документ на SE имеет к МЭ-110.220-3М ?

  7. #67

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Вот "знак косинуса" и есть знак действительной части комплексного значения силы тока. Для этого и используют ТФКП.
    ТФКП используется в ТОЭ. Но в цепях переменного тока на комплексной плоскости используется только первый и четвертый квадранты. Таким образом целая часть комплексного числа применительно к электротехнике всегда положительна. А это и означает что Cos φ в электротехнике всегда положителен.

    Шах тебе и мат, ASo.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Вольд; 05.05.2020 в 16:44.

  8. #68

    По умолчанию

    Идите и учите ещё раз. Курите понятие "перетоки мощности" до полного просветления! И Вы сразу попадаете в отрицательную область действительной части комплексного значения тока.
    У автора мало вероятно наличие перетока. Но подобные измерительные приборы позволяют его определять. Поэтому, надо смотреть на месте, что подключено, когда происходит. Дистанционно это тяжело решить.

  9. #69

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Идите и учите ещё раз. Курите понятие "перетоки мощности" до полного просветления! И Вы сразу попадаете в отрицательную область действительной части комплексного значения тока.
    У автора мало вероятно наличие перетока. Но подобные измерительные приборы позволяют его определять. Поэтому, надо смотреть на месте, что подключено, когда происходит. Дистанционно это тяжело решить.
    Опять мимо. Автор темы чётко написал, что его собственный генератор параллельно с етьью не работает, значит никаких перетоков мощности нет.

  10. #70
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    з.ы. на месте автора надо
    1. проверить подключение ТТ, что оно правильное или исправить
    2. далее смотреть а то ли он вообще читает из прибора, а то может сместился на регистр и ломает тут всем голову...

    если и то и то правильно - выкинуть к чертям эту погремушку... з.ы. кстати под него вроде выпускали прошивку когда-то с исправлениями... на руках 3-х фазного не было к счастью...

Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ИТП-14 и активная токовая петля
    от Vitoldos в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.02.2020, 18:23
  2. Активная мощность КМС-Ф1
    от Адский Электрик в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 06:24
  3. Активная потребляемая мощность приборов ОВЕН
    от justplan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 10:27
  4. отрицательная уставка в трм-251
    от Танец Ветра в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 12:14
  5. трм251-щ1.ррр(отрицательная температура)
    от Vladas Luk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 01:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •