Тема: МЭ-110.220-3М, отрицательная активная мощность

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Ну не помню уже, объект сдавали давно, заметил что некоторые мультиметры показывали с минусом что-то. Сборки щитов были зеркальные по расположению шин, а кто монтаж проводил, ТТ по всему щиту подключил одинаково. А так как расположение шин было зеркальным, на одной половине как раз и менял подключение вторичных обмоток, чтобы не было минусов на приборах.

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    С какого ? Он же среднеквадратичный, т.е. корень из чего-то в итоге. Знак откуда ?
    С соглашения энергетиков. Просто принимается положительное направление протекания тока, даже если он переменный.
    Если Вы изучали теоретические основы электротехники, то знаете, что с переменным током удобнее работать в комлексных числах. И тогда - вот так.

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    В моем случае стояли мультиметры Schneider, да собственно и вся комплектация щитов были этого производителя за редким исключением. Модель не помню, надо в документации ковыряться, как он там что считал...

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от turkish945 Посмотреть сообщение
    Тогда и показания тока будут отрицательными, а с этим проблем нет.
    Каких только чудаков на форуме нет. Ты будто бы и в школе не учился.
    Последний раз редактировалось IVM; 05.05.2020 в 10:57.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    С соглашения энергетиков. Просто принимается положительное направление протекания тока, даже если он переменный.
    Если Вы изучали теоретические основы электротехники, то знаете, что с переменным током удобнее работать в комлексных числах. И тогда - вот так.
    Глупости заумные не надо писать. Действующее значение функции не является комплексным числом и всегда положительно. В приборе делается выборка и по ней вычисляется действующее значение тока. Ни при каком раскладе ток с минусом получится не может (корень квадратный в формуле фигурирует). А вот если фазировка ТТ сделана неверно, то фазовый сдвиг между током и напряжением получится неверный, косинус окажется во второй или третьей четвертях и будет с минусом. Активная мощность при дальнейшем вычислении получится то же с минусом.
    Последний раз редактировалось IVM; 05.05.2020 в 10:53.

  6. #36

    По умолчанию

    Ну заумные - так заумные. Ничего не могу сделать.
    Вы просто не понимаете, что ток тут векторная величина.

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Ну заумные - так заумные. Ничего не могу сделать.
    Вы просто не понимаете, что ток тут векторная величина.
    Продолжаешь под умного косить ? Ток величина векторная, а действующее значение тока величина скалярная.
    Последний раз редактировалось IVM; 05.05.2020 в 11:24.

  8. #38

    По умолчанию

    Правильно. Вот направление этого вектора и принимают за знак. Просто так договорились.

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Правильно. Вот направление этого вектора и принимают за знак. Просто так договорились.
    Упертый ты. Тебя не вразумить. Может пояснишь как микроконтроллер прибора определяет направление вектора тока.

  10. #40

    По умолчанию

    Ну не уразуметь - так не вразуметь.
    Тут мелкий говорил про ваттметры SE. Откройте его описание, и посмотрите, когда ток считается отрицательным.
    При этом отрицательная мощность, которая теоретически работа в единицу времени, соответственно величина скалярная и не отрицательная - Вас не удивляет.

Страница 4 из 11 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ИТП-14 и активная токовая петля
    от Vitoldos в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.02.2020, 18:23
  2. Активная мощность КМС-Ф1
    от Адский Электрик в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 06:24
  3. Активная потребляемая мощность приборов ОВЕН
    от justplan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 10:27
  4. отрицательная уставка в трм-251
    от Танец Ветра в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 12:14
  5. трм251-щ1.ррр(отрицательная температура)
    от Vladas Luk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 01:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •