Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 108

Тема: МЭ-110.220-3М, отрицательная активная мощность

  1. #11

    По умолчанию

    Вообще говоря, отрицательная мощность это нонсенс с точки зрения физики. Мощность ведь это энергия в единицу времени, а и энергия и время величины скалярные, как они могут быть отрицательными?
    Отрицательная мощность чисто умозрительна, когда рассматривают передачу энергии от генератора к потребителю, ну и договорились обратный переток считать отрицательной мощностью.

  2. #12

    По умолчанию

    Вы бы пояснили что у вас на графиках изображено.

    Что такое:
    1) Phase C;
    2) Total;
    3) Phase GEN.
    Последний раз редактировалось IVM; 02.05.2020 в 15:22.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,646

    По умолчанию

    Предположу что Total это сумма мощности. Вот Фаза Генератора непонятно что, так как МЭ 3-х фазный, в куда он там генератор еще смог подключить ?

    з.ы. по реактивке могу график скинуть со счетчика, дофига отрицательного в частном доме. Но частникам она по одному месту.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось melky; 02.05.2020 в 15:46.

  4. #14

    По умолчанию

    Скорее всего Cos неверно вычисляется. График Cos надо вывести, скорее всего он в минус уходит..

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Вы бы пояснили что у вас на графиках изображено.

    Что такое:
    1) Phase C;
    2) Total;
    3) Phase GEN.
    Phase A - C три фазы трехфазного питания.
    Total - сумма трех фаз.
    Phase GEN - генератор

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Предположу что Total это сумма мощности. Вот Фаза Генератора непонятно что, так как МЭ 3-х фазный, в куда он там генератор еще смог подключить ?
    Генератор с другого МЭ-110, с однофазного исполнения. Просто у меня все выведено на один график, т.к. одновременно эти два источника работать не могут.

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    И еще.
    Вся бодяга по первой фазе. Да и мощь всего-то сотня-другая ватт. Небось все мозги на первой фазе ? Может какой вентиляторик выключается ?
    Сложно сходу сказать на какой фазе все мозги...

    Это все ладно, сегодня наблюдал, увидел аналогичную ситуацию по черной фазе и удалось выяснить, что это происходит во время работы торцовочной пилы. Видимо на красной фазе тоже какой-то движок включается, у меня под подозрением четыре: насос котла, компрессор морозильной камеры, компрессор холодильника, движок стиральной машинки.

    Осталось понять, это вообще нормально или как?
    ИМХО нет, но что с этим делать пока не понятно...

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Скорее всего Cos неверно вычисляется. График Cos надо вывести, скорее всего он в минус уходит..
    Да, добавлю косинус, посмотрим.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,646

    По умолчанию

    Еще раз, АКТИВНАЯ никогда не может быть в минусе, какой бы косинус там ни был, он всегда >0 (у себя наблюдал косинус 0,6) - это как раз из-за движков. Нагрузки то у вас в доме практически все 1-но фазные.

    с минусом может быть только РЕАКТИВНАЯ мощность. И опять же это из-за двигателей

    Собственно минус в реактивке возникает из-за двигателей, тот же ТЭН ее никогда не даст в принципе.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Еще раз, АКТИВНАЯ никогда не может быть в минусе, какой бы косинус там ни был, он всегда >0 (у себя наблюдал косинус 0,6) - это как раз из-за движков. Нагрузки то у вас в доме практически все 1-но фазные.

    с минусом может быть только РЕАКТИВНАЯ мощность. И опять же это из-за двигателей

    Собственно минус в реактивке возникает из-за двигателей, тот же ТЭН ее никогда не даст в принципе.
    Должно быть - это одно, а то что есть на самом деле - это другое.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,646

    По умолчанию

    так может человек реактивку читает из прибора, вместо активки.

  9. #19

    По умолчанию

    Всем добрый вечер!

    косинус замерил, вот новые графики:

    Мощность:
    мощность.png

    Ток:
    ток.png

    Косинус:
    cos.png

    Видно, что косинус вообще из отрицательной зоны не выходит, в таком случае вообще не понятно, как по приведенной в инструкции формуле мощность может получаться положительной. Видимо все-таки в реальности считается не так, как в инструкции....


    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    так может человек реактивку читает из прибора, вместо активки.
    Вот скриншот окна настроек:
    настройки.png

  10. #20

    По умолчанию

    Косинус отрицателен во второй и третьей четвертях. Ни при активной, ни при емкостной ни при индуктивной нагрузках косинус отрицательным быть не может. Скорее всего косинус вычисляется неверно или ты вместо косинуса синус на график выводишь (при активно-емкостной нагрузке синус в четвертой четверти отрицателен). И еще. Если косинус все время отрицательный, то активная мощность все время должна быть отрицательной, а у тебя она только временами отрицательная.
    Последний раз редактировалось IVM; 04.05.2020 в 13:15.

Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ИТП-14 и активная токовая петля
    от Vitoldos в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.02.2020, 18:23
  2. Активная мощность КМС-Ф1
    от Адский Электрик в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.02.2016, 06:24
  3. Активная потребляемая мощность приборов ОВЕН
    от justplan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 10:27
  4. отрицательная уставка в трм-251
    от Танец Ветра в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 12:14
  5. трм251-щ1.ррр(отрицательная температура)
    от Vladas Luk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.05.2010, 01:44