    По умолчанию Проблемы с отображением тренда

    В визуализации сформирован тренд с записью данных в папку ПК. Запись идёт несколько месяцев. Файлы тренда существуют. А на изображении тренд кусками. При этом первоначально кривые видны. Потом могут пропасть.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    Уточните, пожалуйста, о каком приборе речь.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Прибор ПЛК110-60. Но мне кажется это дело не в приборе. При выключении/включении компьютера( ПЛК остаётся в работе) и запуске HMI предыдущие тренды на графике не отображаются. Это свойство кодесис или я что-то не так делаю.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день.
    В комплект стандартной установки Codesys входит безлицензионная, ограниченная по времени демо-версия Codesys HMI, см. документацию, п. 3-1 https://www.owen.ru/uploads/134/codesys_visu_v23_ru.pdf
    Или вы приобретали лицензию на конкретную машину у официальных дистрибьюторов?
    Ведущий инженер по подготовке кадров компании "ОВЕН"
    e-mail: e.sokolova@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Извините. Эта система запускается не в режиме HMI, а просто в режиме онлайн.

Похожие темы

  1. Проблема с отображением температуры
    от Сергей 2909 в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.06.2018, 09:59
  2. ПЧВ2 управление отображением ЛПО
    от Алексей75 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.05.2015, 21:30
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 03.04.2013, 21:12
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.08.2011, 20:14
  5. Помогите с отображением СП270
    от GSM73 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 09:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •