Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: МВ210-101 + ПД100

  1. #1

    По умолчанию МВ210-101 + ПД100

    Доброго времени суток.
    Имеем СПК110 м01, модуль МВ210-101 и несколько преобразователей давления ПД100 ДИ на 1,0 мПа. (4...20 мА)
    Всё работает исправно, пока один умник случайно не перемкнул контакты на ПД100 (не спрашивайте как и зачем, сам в шоке). После этого сразу же на МВ210 все светодиоды замигали оранжевым, в СПК отображается ошибка "показания выше максимально допустимых". Подключаю МВ210 через конфигуратор и правда, показания огромные.
    1. Сразу грешу на ПД100 - проверяю на ТРМ - все датчики исправны и показания корректны.
    2. Делаю откат к заводским настройкам МВ через конфигуратор и сервисную кнопку. Единственное что изменилось - теперь светодиод на МВ210 красный и ошибка "обрыв датчика"
    3. На всякий случай заменили БП, через который запитывался ПД100.

    Я так понимаю угробили модуль МВ210-101?

  2. #2

    По умолчанию

    Правильно понимаешь.

  3. #3

    По умолчанию

    Вот бы ещё в этом убедиться, проверить его как-то

  4. #4

    По умолчанию

    Измерьте сопротивление входа. Должно быть 51 Ом. Если нет, подключите на клеммы внешний.Screenshot_2020-04-27-10-34-56-630.jpeg

  5. #5

  6. #6

    По умолчанию

    Это хуже. Придётся, видимо, в ремонт отправлять.

  7. #7

    По умолчанию

    Товарищи специалисты ОВЕН, что скажете?

  8. #8

    По умолчанию

    51 Ом там и будет, вы его никак не спалите.... а вот сам измеритель - вполне. Там внутри чипы коммутации стоят.
    Возьмите любой резистор, включите диапазон 0-2000 Ом и посмотрите, что выдаст.
    Возьмите любой источник 4-20, подайте, посмотрите что выдаст.

    И да, скорей всего в ремонт.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    51 Ом там и будет, вы его никак не спалите.... а вот сам измеритель - вполне.
    При замыкании датчика на вход прилетит 24 вольта. У вас там что, резисторы на 12 ватт?
    Знали бы вы, сколько я уже резисторов снаружи понавешал. Ни у Сименса, ни у Контара, ни у контроллеров и частотников разных производителей резисторы не выдерживают такого издевательства.
    Единственное, что встречал в каких-то немецких шкафах - встроенные в клеммник шкафа предохранители на токовые датчики. Ну и токоограничительные резисторы спасают, конечно.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    При замыкании датчика на вход прилетит 24 вольта.
    Они и прилетели, но я предполагаю, что выгорела другая часть схемы.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МВ210-403
    от ivsergey в разделе Мх210
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.07.2023, 10:26
  2. МВ210-101
    от Андрей_Б. в разделе Мх210
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.11.2022, 10:50
  3. МВ210 + энкодер
    от Brandon_heat_dre в разделе Мх210
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.12.2020, 11:32
  4. МВ210-701 и OwenCloud
    от timden в разделе Мх210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.11.2019, 14:53
  5. МВ210-101 + ПЛК-150-А-М
    от Алексеu в разделе Мх210
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.01.2019, 20:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •