Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 12 из 12

Тема: МВ210-101 + ПД100

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    При замыкании датчика на вход прилетит 24 вольта. У вас там что, резисторы на 12 ватт?
    Знали бы вы, сколько я уже резисторов снаружи понавешал. Ни у Сименса, ни у Контара, ни у контроллеров и частотников разных производителей резисторы не выдерживают такого издевательства.
    Единственное, что встречал в каких-то немецких шкафах - встроенные в клеммник шкафа предохранители на токовые датчики. Ну и токоограничительные резисторы спасают, конечно.
    Откуда взялось 12 Ватт ? Если в цепи стоял ограничительный резистор, к примеру, на 200 Ом, то при напряжении ИП 24 В на входном сопротивлении модуля при замыкании выхода датчика рассеивалось бы 0,5 Вт.
    Последний раз редактировалось IVM; 28.04.2020 в 17:17.

  2. #12

    По умолчанию

    Если бы стоял резистор, ничего бы и не произошло. А как резистор остался цел, а вход вылетел, я не понимаю. Разве что, замыкание было очень кратковременным. А у входа напрочь отсутствует какая либо защита.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. МВ210-403
    от ivsergey в разделе Мх210
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.07.2023, 10:26
  2. МВ210-101
    от Андрей_Б. в разделе Мх210
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.11.2022, 10:50
  3. МВ210 + энкодер
    от Brandon_heat_dre в разделе Мх210
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.12.2020, 11:32
  4. МВ210-701 и OwenCloud
    от timden в разделе Мх210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.11.2019, 14:53
  5. МВ210-101 + ПЛК-150-А-М
    от Алексеu в разделе Мх210
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 27.01.2019, 20:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •