Тема: OWEN OPC SERVER - ошибка (Устройство вернуло не верный transaction id)

  1. #1

    По умолчанию OWEN OPC SERVER - ошибка (Устройство вернуло не верный transaction id)

    Здравствуйте.
    Иногда в журнале OPC сервера появляется такая ошибка:
    Устройство вернуло не верный transaction id
    Подскажите, с чем это может быть связано?
    Информации про эту ошибку не нашел.
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ValeriyHQV Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Иногда в журнале OPC сервера появляется такая ошибка:
    Устройство вернуло не верный transaction id
    Подскажите, с чем это может быть связано?
    Информации про эту ошибку не нашел.
    Спасибо.
    Добрый день.
    Используете протокол Modbus TCP?
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Да Modbus TCP.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ValeriyHQV Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Да Modbus TCP.
    По какой-то причине устройство возвращает неверный идентификатор запроса.
    Попробуйте увеличить таймауты.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    А может регистр Modbus не тот?

  6. #6

    По умолчанию

    Пробовал, количество сообщений меняется, но все же остаются.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Вы один регистр пробовали?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Идентификатор запроса это иное, к регистрам не пришьешь. Ставьте Wireshark и смотрите по пакетам, вдруг теряются.

    Есть варианты - прибор игнорирует этот идентификатор например.

    По опыту, попадался какой-то прибор у людей, который отказывался работать при отсутствии идентификатора транзакции.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Я тоже за WireShark, понять, что в сети происходит.

  10. #10

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ-101, конфигурация для Owen OPC Server
    от Илья2282 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.05.2021, 13:31
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.03.2021, 14:39
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 15:32
  4. СИ-8 + OWEN OPC server
    от miniscada.com в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 07:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •