Коллеги, может есть у кого то программа для АВР на два ввода с секционным выключателем.
Коллеги, может есть у кого то программа для АВР на два ввода с секционным выключателем.
не уверен, что переписывал под ОЛ, а на Zelio Logic где то были программы на такой вариант. Щас гляну, если для ОЛ были, но версии старые будут точно.
Буду благодарен
Нашел только под Zelio. Под ОЛ не переписывал к сожалению
Хорошо, взгляну через zelio.
Если знаете алгоритм работы, думаю не проблема сделать и для ПР100-200 на ОЛ, если чё поможем по мере сил!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
алгоритм там простой, пропал ввод, отключи вводное устройство, включи секционное. Программные блокировки нужны, электрические схемой выполняются, механические конструктивно.
Просто механизмы разные. Контакторы, мотор-приводы, отсюда и управление разное.