Тема: Триггер на чтение Modbus канал

  1. #1
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию Триггер на чтение Modbus канал

    Здравствуйте! Скажите пожалуйста.trigger.PNG
    скиньте пожалйста ссылочку где про триггер можно подробно почитать. Пункт "Приложение" не ясен.
    спасибо
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  2. #2

  3. #3
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    visutask.JPG
    Евгений,ставлю вот здесь Visutaskсвязь гораздо стабильнее. А при Maintask моргает красный треугольник.
    Что лучше?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  4. #4

  5. #5
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Лучше ничего сюда не ставить (оставить как по умолчанию) и не трогать настройки задачи MainTask в проекте.
    у меня тогда связи с устройством нет устойчивой
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Тогда - скорее всего вы меняли еще какие-то настройки.
    Попробуйте создать пустой проект и настроить обмен с вашим устройством, не трогая никаких настроек, связанных с задачами.
    Либо - как вариант, ваше устройство не подразумевает, что его можно опрашивать часто. Тогда можно в настройках канала увеличить период опроса.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    У меня скорость 9600/even/8/1 это зашитые параметры в прибор (ультрасоник генератор), параметры не изменяются. Modbus RTU
    Настроить связь на ПЛК160 получилось сразу, связь стабильная, ошибки 81 нет никогда. Но вот на СПК107 я не могу настроить. При обмене начинает моргать красный треугольник. Время между фреймами (Modbus Master COM) стоит 2000 мс. Менял физически COM порты. Все равно стабильной связи нет. А в перспективе 10 приборов таких надо будет подключить к одному порту. Что еще можно настроить???
    Помогите пожалуйста.

    P.S. на первом порту стоит модуль МВ110-8А. связь стабильная, глаз радуется.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  8. #8

  9. #9
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Код ошибки посмотрите (.byModbusError)
    UNDEFINED
    RESPONSE_SUCCES
    RESPONSE_TIMEOUT
    3 моргают

    А время увеличивал, думал, чтобы связь стабильнее стала.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Судя по ошибкам - ваше устройство не всегда отвечает.
    Возможно, действительно какие-то проблемы с таймингами.
    Попробуйте для начала подключить его к ПК и опросить через OPC-сервер.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Канал ModBus Slave
    от ВладимирВ в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.02.2020, 15:02
  2. Канал Modbus Slave
    от Sklyar в разделе СПК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.12.2018, 08:56
  3. RS триггер на реле
    от specialist kipia в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 10:50
  4. ТРМ200 теряется канал связи RTU Modbus
    от РиссаТС Андрей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 17:29
  5. Как реализовать T-триггер в CoDeSys?
    от Литрович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •