Тема: Триггер на чтение Modbus канал

  1. #11
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Судя по ошибкам - ваше устройство не всегда отвечает.
    Возможно, действительно какие-то проблемы с таймингами.
    Попробуйте для начала подключить его к ПК и опросить через OPC-сервер.
    А почему на ПЛК 160 отличная связь. Через стандартное подключение в конфигураторе??? Не могу понять.
    Что мне даст ОРС сервер?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  2. #12
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    А почему на ПЛК 160 отличная связь. Через стандартное подключение в конфигураторе??? Не могу понять.
    Что мне даст ОРС сервер?
    Даст лог обмена, как минимум.
    Если с ним проблем не будет - то надо смотреть на ваш проект для СПК.
    Если ошибки по таймауту будут и там - то надо разбираться с вашими устройствами.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Даст лог обмена, как минимум.
    Если с ним проблем не будет - то надо смотреть на ваш проект для СПК.
    Если ошибки по таймауту будут и там - то надо разбираться с вашими устройствами.
    какой посоветуете орс сервер? чтоб бесплатный.



    орс овен пойдет же?
    Последний раз редактировалось Пьер; 28.04.2020 в 18:43.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  4. #14

  5. #15
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Можно наш использовать:
    https://owen.ru/product/new_opc_server
    Скинул в личку видео. Там подключил к орс. Ошибок никаких, реакция на считывание мгновенная. Что то не то в СПК получается. Может версия кодесиса, может прошивка?
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    11.12.2022
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Скинул в личку видео. Там подключил к орс. Ошибок никаких, реакция на считывание мгновенная. Что то не то в СПК получается. Может версия кодесиса, может прошивка?
    Здравствуйте, проблема в итоге решилась? Примерно такая же проблема с ПЛК 210

  7. #17
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей_Devil Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, проблема в итоге решилась? Примерно такая же проблема с ПЛК 210
    Добрый день.
    Опишите в деталях вашу конкретную проблему и выложите проект для ПЛК,

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    11.12.2022
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Уже описывал проблему техподдержке Овен. Со стандартными модулями опроса возникают ошибки по Modbus RTU (Ошибка CRC 162, ожидался ответ от другого slave 163, ответ содержит неправильные данные 166, не получен ответ вовремя 161) Ошибки выпадают разные, в сети 5 устройств. Если оставить одно устройство проблем нет. При добавлении второго уже начинают возникать ошибки, чем больше устройств тем чаще ошибки. С таймингами игрался в различных вариациях вплоть до таймаута до 10000 мс, и времени между фреймами 2000 мс. Ничего не помогало. Техподдержка проверяла 3 раза проект, ошибок нет. Подключение на линии верное, даже есть резистор на последнем устройстве. Устройства находятся в пределах 2х2 метра от ПЛК.
    В итоге сделал опрос с помощью библиотеки Owen Communication (OCL) с помощью блоков MB_SerialRequest. Настроил и с таймаутом в 200мс на каждый опрос всё отлично заработало, без каких либо ошибок. Периодичность опроса получилась 1-2 сек. Прикладываю скриншоты.
    Вложение 65687
    Вложение 65688
    Вложение 65689
    Вложение 65690
    Вложение 65691

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Канал ModBus Slave
    от ВладимирВ в разделе Мх110
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.02.2020, 15:02
  2. Канал Modbus Slave
    от Sklyar в разделе СПК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.12.2018, 08:56
  3. RS триггер на реле
    от specialist kipia в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.05.2016, 10:50
  4. ТРМ200 теряется канал связи RTU Modbus
    от РиссаТС Андрей в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 17:29
  5. Как реализовать T-триггер в CoDeSys?
    от Литрович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •