Больше, чем снег и лёд в зубчатке, досаждают некоторые недоработки конструкции. Например, там есть в электроприводе концевой выключатель, срабатывающий при повороте ключа механической разблокировки привода, чтобы можно было сдвинуть ворота вручную при обесточивании, например. Конструкция хлипкая, от вибрации металлический рычажок соскакивает с концевика, и привод блокируется.
Кстати, алгоритм управления воротами должен предусматривать поведение привода при механической разблокировке? Наверное, нужно жёстко запретить включение привода при этом?
Последний раз редактировалось Eugene.A; 27.04.2020 в 17:23.
Автоматика распашных ворот нечем не отличается от автоматики распашных дверей. Только двигатели и редукторы по мощнее. На распошных воротах ставят обычно фото элементы на сами створки. Сигнал от которых переводит двигатели в реверс. Притом фотоэлементы стоять на створках как с наруже( контроль препятствия на открытие) так и внутри( контрол препятствия на закрытие). Так что схема ворот будет другая.
С каких это пор эта схема рабочая. Это не рабочая схема.
Как накаркал. Сижу в самоизоляции, принесли в ремонт плату от блока управления раздвижными воротами. Работают только на открытие, причём только пока держишь кнопку. На закрытие нет реакции. Вместо фотодатчиков перемычки. Пытаюсь разобраться в алгоритме, пока ничего понять не могу...
Там просто . Есть контроль закрытия. Есть контроль открытия. Фото элемент в створе защита от закрытия. И есть параметр время на сколько открыть. Сколько держать открытым.