Из рекламы: "Линейка получила универсальный конфигуратор с современным дизайном. Конфигуратор поддерживает работу с группой модулей и позволяет оперативно получить доступ ко всем параметрам."
Видно не ко всем параметрам... для МВ210-214. Я не смог оперативно найти.
Подключаете прибор по USB к ПК.
Смотрите в диспетчере устройств, по создался COM-порт "STMiсroelectronic Virtual..... (COMх)"
Запускаете конфигуратор, нажимаете добавить устройство, выбираете данный COM-порт, протокол OwenAutoDetection, нажимаете кнопку "Найти", радуетесь...
По ПО - да, параметры не попадают в оперативные, в ближайшие неделю-две выпустим новый релиз.
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Вроде написано что последняя. 0.15.11. -прибор произведён в феврале.
Все выходные потратил на программирование и тесты МВ210-214. Вроде все хорошо.
Но...
Добавил к ним МК210-301. Все настроил, подключил к облаку.
На самом блоке ошибок нет. С выходами тоже вопросов нет.
А входы постоянно/периодически выбрасывают ошибку.
Буфер обмена04.jpg
Буфер обмена03.jpg
по инструкции к облаку:
Буфер обмена02.jpg
в настройках параметра прибора в облаке обратил внимание на:
Буфер обмена010000.jpg
uint 8 выставить нельзя....
тогда как в инструкции к прибору:
Буфер обмена05.jpg
Вот и прошу здесь помощи. Может чегой напутал и не туда полез?
Последний раз редактировалось Win10; 29.04.2020 в 16:21. Причина: дополнил
Не знаю правильно ли поступил, но попробовал сменить функцию чтения с 3 на 4
Буфер обмена010.jpg
в параметрах
Буфер обмена011.jpg
за полчаса ошибок нет... )))
Буфер обмена012.jpg