Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 30

Тема: MB-210

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    24.04.2020
    Адрес
    г.Молодечно Беларусь
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Продолжаем... Заходим в настройки прибора
    Кончились мои знания...

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    24.04.2020
    Адрес
    г.Молодечно Беларусь
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Из рекламы: "Линейка получила универсальный конфигуратор с современным дизайном. Конфигуратор поддерживает работу с группой модулей и позволяет оперативно получить доступ ко всем параметрам."
    Видно не ко всем параметрам... для МВ210-214. Я не смог оперативно найти.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Win10 Посмотреть сообщение
    Кончились мои знания...
    Добрый день.
    Версию ПО в приборе скажите пожалуйста (можно посмотреть в конфигураторе).
    Данные биты должны по умолчанию быть оперативными параметрами.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Win10 Посмотреть сообщение
    Кончились мои знания...
    Подключаете прибор по USB к ПК.
    Смотрите в диспетчере устройств, по создался COM-порт "STMiсroelectronic Virtual..... (COMх)"
    Запускаете конфигуратор, нажимаете добавить устройство, выбираете данный COM-порт, протокол OwenAutoDetection, нажимаете кнопку "Найти", радуетесь...

    По ПО - да, параметры не попадают в оперативные, в ближайшие неделю-две выпустим новый релиз.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    24.04.2020
    Адрес
    г.Молодечно Беларусь
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Вроде написано что последняя. 0.15.11. -прибор произведён в феврале.

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    24.04.2020
    Адрес
    г.Молодечно Беларусь
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Подключаете прибор по USB к ПК
    да это я уже сразу сделал. И по Ethernet тоже подключал. И к заводским сбрасывал...
    Будете ПО смотреть, МК210 по входам такая же песня.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Win10 Посмотреть сообщение
    да это я уже сразу сделал. И по Ethernet тоже подключал. И к заводским сбрасывал...
    Будете ПО смотреть, МК210 по входам такая же песня.
    Смотрите личные сообщения, отписал как выйти из данной ситуации
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    24.04.2020
    Адрес
    г.Молодечно Беларусь
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Все выходные потратил на программирование и тесты МВ210-214. Вроде все хорошо.
    Но...
    Добавил к ним МК210-301. Все настроил, подключил к облаку.
    На самом блоке ошибок нет. С выходами тоже вопросов нет.
    А входы постоянно/периодически выбрасывают ошибку.
    Буфер обмена04.jpg
    Буфер обмена03.jpg
    по инструкции к облаку:
    Буфер обмена02.jpg
    в настройках параметра прибора в облаке обратил внимание на:
    Буфер обмена010000.jpg
    uint 8 выставить нельзя....
    тогда как в инструкции к прибору:
    Буфер обмена05.jpg
    Вот и прошу здесь помощи. Может чегой напутал и не туда полез?
    Последний раз редактировалось Win10; 29.04.2020 в 16:21. Причина: дополнил

  9. #29
    Пользователь
    Регистрация
    24.04.2020
    Адрес
    г.Молодечно Беларусь
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    как выйти из данной ситуации
    Спасибо огромное за помощь! С Вашими подсказками я стану большим специалистом. )))

  10. #30
    Пользователь
    Регистрация
    24.04.2020
    Адрес
    г.Молодечно Беларусь
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Не знаю правильно ли поступил, но попробовал сменить функцию чтения с 3 на 4
    Буфер обмена010.jpg
    в параметрах
    Буфер обмена011.jpg
    за полчаса ошибок нет... )))
    Буфер обмена012.jpg

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •