Сильно не разбираясь приобрели по совету друзей МВ210-214 для контроля работы оборудования. Оказалось все входы работают по принципу счетчика. Можно ли как-то перестроить на тригерный режим? То есть. Подали сигнал - вкл., еще раз подали - выкл.
Сильно не разбираясь приобрели по совету друзей МВ210-214 для контроля работы оборудования. Оказалось все входы работают по принципу счетчика. Можно ли как-то перестроить на тригерный режим? То есть. Подали сигнал - вкл., еще раз подали - выкл.
Последний раз редактировалось Win10; 24.04.2020 в 13:41.
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Я не настолько опытен. Инструкция ничего не прояснила. Поможете?
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
триггер это и есть счетчик. Просто с разрядностью 1 бит. Т.е. всё уже есть. Сменилось значение - была смена состояния
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
Босс поставил задачу разработать систему учёта времени работы оборудования. С каждого станка нужно снять 3 сигнала (включено, работа по программе, авария станка) и записать время этих событий. Чтобы вывести потом в Excel и анализировать уже как ему (боссу) заблагорассудится. Купили 2 шт. МВ210-214, подключили к облаку. И тут вот засада... Нужные биты нашли, а как их завязать не понимаю. Если бы реакция на входы была логическими 1/0, там бы сообразил, а со счетными не понимаю...
Нигде кроме вашего форума информации по битовым маскам скорее всего нет. Перелопачивать весь форум - сами поймите... Ткните пальцем - там смени то-то на это.
Да ладно? Прям нигде. Открываем РЭ на прибор, страница 23. Последняя строчка, регистр 51.
Вот всё Вам на блюдечке принеси да подай
https://owen.ru/uploads/215/re_mv210...53119-1.21.pdf
Последний раз редактировалось e.filatov; 25.04.2020 в 21:59.
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Надо 0 прописать в регистр дополнительного режима работы входов? Я на верном пути? )))