Показано с 1 по 9 из 9

Тема: ТРМ или др. для управление циклом нагрева печи

  1. #1

    По умолчанию ТРМ или др. для управление циклом нагрева печи

    Подскажите пожалуйста оборудование (ТРМ или др. Овен) для управления нагревом электропечи
    Управление нагревателем через внешнее SSR.
    Подойдет ли термопара ХА (тип К) для рабочей температуры 1100 (+- точность регулятора) град Ц ?

    1) Нагреть до заданной температуры (уставка 1)
    2) Ограничивать скорость повышения температуры заданной (уставка 2)
    3) По достижении температуры (уставка 1), держать постоянной в течение заданного времени (уставка 3)
    4) затем выключить нагрев полностью.
    5) При снижении температуры ниже заданной (уставка 4) подать сигнал (дискретный выход)
    6) Во всех режимах нагрева и охлаждения нужно отображать на дисплее текущее значение температуры и "уставку 1".

    Если никакой готовый прибор Овен не сможет обеспечить все перечисленные выше пункты,
    то хотя бы самые важные пункты - нагреть и выключить, может быть еще подать сигнал о снижении температуры до заданной

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день!
    термопара на +1100 - ДТП термопары на основе КТМС высокотемпературные модульные. Тип "К" там имеется.
    https://owen.ru/product/dtp_termopar...otemperaturnie

  3. #3

    По умолчанию

    ТРМ251 возможно вам подойдет.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    ТРМ251 возможно вам подойдет.
    Удастся выполнить с его помощью п. 5, те подать сигнал о снижении температуры по завершении цикла нагрева ?

    5) При снижении температуры ниже заданной (уставка) подать сигнал дискретным выходом

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Анастасия Разина Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    термопара на +1100 - ДТП термопары на основе КТМС высокотемпературные модульные. Тип "К" там имеется.
    https://owen.ru/product/dtp_termopar...otemperaturnie

    на сайте Овена в разных местах указаны разные характеристики одних и тех же термопар

    https://owen.ru/product/dtp_termopar...otemperaturnie
    железо-константан ЖК (J). Универсальные термопары для измерения температур до +750 ℃.

    https://owen.ru/product/trm251/specifications
    ТЖК (J) –200…+1200 °С

  6. #6

    По умолчанию

    Это немного разные вещи.
    Одно дело - какой диапазон "зашит" в прибор для конкретной НСХ, это по ГОСТ. Выбираем в ТРМ "ХА" - и прибор сможет показывать от -200 до 1300 например. А другое дело - конкретный конструктив датчика, зависящий от металла, головы и т.д.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Анастасия Разина Посмотреть сообщение
    Это немного разные вещи.
    Одно дело - какой диапазон "зашит" в прибор для конкретной НСХ, это по ГОСТ. Выбираем в ТРМ "ХА" - и прибор сможет показывать от -200 до 1300 например. А другое дело - конкретный конструктив датчика, зависящий от металла, головы и т.д.
    Какой бы ни был конструктив датчика, температура плавления хромеля 1420 °C, а алюмеля 1400 °C

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tirtwint91 Посмотреть сообщение
    Какой бы ни был конструктив датчика, температура плавления хромеля 1420 °C, а алюмеля 1400 °C
    Производитель в праве изменять диапазон по его усмотрению, при этом он гарантирует качество продукции на данном диапазоне. Выбор диапазона объясняется линейностью характеристики датчиков(а), а не возможностью расплавиться его комплектующих при определенных условиях.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tirtwint91 Посмотреть сообщение
    Какой бы ни был конструктив датчика, температура плавления хромеля 1420 °C, а алюмеля 1400 °C
    Все верно, это температура плавления, у Вас же задача не расплавить датчик, а поддержание тем-ры в камере.

    Термопары ОВЕН ДТПК могут измерять диапазон температур до 1100С, 1200С- в кратковременном режиме.

    На данный диапазон температур мы делаем поверку и гарантируем их работу.

    Что касается точности измерения, то все зависит от выбранной модели.
    Термопары на основе проволоки идут с 2 классом допуска
    Термопары на основе КТМС идут с первым классом допуска.

    Погрешность измерения ХА в диапазоне от +333 до +1300 С вычисляется по формуле для второго класса допуска: 0,0075t, где t - рабочая температура
    для первого класса допуска : 0,004t, где t - рабочая температура

    В ТРМ указан более широкий диапазон температур, как верно ответила Анастасия, в прибор заложен полином по ГОСТ Р 8.585-2001

    Чем отличаются проволочные термопары от термопар КТМС подробно описано в данной статье: https://clck.ru/NCmGk

    Я бы вам рекомендовала остановиться на моделях ДТК021-1,2/х, как на самом простом и не дорогом решении
    Последний раз редактировалось Зоя; 29.04.2020 в 00:12.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.11.2019, 12:27
  2. Управление температурой печи
    от fizikx в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.10.2015, 08:22
  3. Управление температурой печи
    от Flicker в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.12.2012, 19:58
  4. Управление для хлебопекарной печи.
    от Dr. Lector в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 17:12
  5. управление нагревом печи
    от Goodby в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 10:59

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •