Тема: Включение/выключение привода двигателя ПЧВ3 по RS485

  1. #1

    По умолчанию Включение/выключение привода двигателя ПЧВ3 по RS485

    Здравствуйте.
    Дано: насос, подключенный к ПЧВ3. Включаем/выключаем его через кнопки на приборке ПЧВ.

    Вопрос: как можно включать/выключать привод через RS-485 ?

    p.s. Клеммы 12,18 замкнуты. Параметр 5-10 имеет значение "8"

  2. #2
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Ну для начала надо какой то контроллер иметь чтобы программу написать для управления

  3. #3

    По умолчанию

    В нашей SCADA мы опрашиваем этот ПЧВ. Неужели нет соответствующего регистра для пуска/останова привода по RS-485 напрямую, без доп. устройств?
    p.s. На одном из объектов мы его включаем/выключаем (сам привод) посредством ПР200 путём замыкая/размыкая контакты 12-18. Подумали, нельзя ли здесь обойтись без этого ПР200

  4. #4
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Безымянный1111.png 
Просмотров:	150 
Размер:	38.5 Кб 
ID:	48761 вот из документации командное слово стр 94

  5. #5
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Да включить его помодбасу не совсем просто там на нектороых входах должна быть еденичка, если надо поищу. Здесь гдето я уже писал кому то

  6. #6

    По умолчанию

    Поищите пожалуйста и дайте исчерпывающий ответ, дабы не раздувать здесь общение и не придумывать велосипед.
    Спасибо.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Да включить его помодбасу не совсем просто там на нектороых входах должна быть еденичка, если надо поищу. Здесь гдето я уже писал кому то https://owen.ru/forum/showthread.php...537#post316537

  8. #8

    По умолчанию

    Я правильно буду действовать?
    Для включения привода:
    1. Читаю параметр 50000 (или 16-03). Получаю 10-тичное значение, в моём случае 1084
    2. Перевожу это значение в двоичное число.
    3. В табл. В.2 Руководства (стр.94) есть расшифровка битов. Как я понял, бит 6: 1-пуск, 0-останов.
    4. Перевожу 6-й бит в "1". Остальные биты не трогаю.
    5. Перевожу полученное двоичное число в 10-тичное. В моём случае получаю 1148.
    6. Записываю число "1148" в регистр параметра 50000.

    Для выключения привода:
    Записываю число "1084" в регистр параметра 50000.

    Мои действия верны?

  9. #9
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Могу только сказать попробуйте так, все вроде верно. Я давно уже этим приводом занимался точно про цифры не скажу. у меня работал без проблем

  10. #10

    По умолчанию

    Пытался - никакого эффекта (судя по регистрам состояния).
    Буду ждать послепраздников, чтобы на месте смотреть.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.12.2019, 15:29
  2. Включение по одной температуре, а выключение по другой
    от tillsmirnoff в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.09.2019, 22:58
  3. помогите настроить УТ24 включение и выключение
    от Дмитрий2256 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.06.2017, 10:29
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 09:20
  5. Включение и Выключение ПЛК
    от Akop в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 20:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •