Сообщение от
Владимир Геннадьевич
Была аналогичная проблема на объекте: контроллер работал несколько часов или даже сутки, потом происходило зависание панели, не отображались параметры и не работали кнопки. Помогало перезапуск по питанию. При попытки выявить данный дефект выяснилось, что в момент потери связи со слейвами и попытками контроллера программно их перезапустить получалась ситуация что связь терялась сразу со всеми слейвами и контроллер зависал. Методом "научного тыка" выяснили, если в момент зависания выдернуть шлейф из контроллера RS-485 на котором сидят слейвы и обратно вставить, то связь со слейвами восстанавливалась и контроллер начинал опять работать.
В связи с чем в программу добавили еще код перезапуска мастера сети и все стало работать.