Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 54

Тема: СПК207 постоянно зависает визуализация

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию СПК207 постоянно зависает визуализация

    СПК207, залита крайняя прошивка.
    Проблема - постоянно (от раза в неделю до раза в сутки) зависает визуализация.
    При этом продолжает работать встроенный Linux и СПК207 можно перегрузить по SSH.

    Работает в ответственном месте, и такие зависания недопустимы.
    Питание там не идеальное, но стоит в железном шкафу, заземлено и блок питания достаточный (meanwell стабилизированный).
    Что можно сделать?
    Менять на новую модель Овна или возможны те же проблемы?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    как цикл стоит у задачи визуализации, задействован ли вачдог?
    12ms основная задача
    100мс визуализация

    Про ватчдог СПК207 сказали что он просто останавливает зависший процесс, то есть визуализация все равно не будет работать, так что не используется.

  3. #3

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Зависает только визуализация, приложение CODESYS (логика, обмен) продолжает работать?
    Не удавалось проверить, СПК207 быстро перегружали чтоб возобновить работу.
    Пробовать уменьшать частоту вызова задачи визуализации?

    p.s.
    заодно хотел спросить, забывалось, в проекте в менеджере визуализации создаются 2 идентичные визуализации
    "Web-визуализация" и
    "WebVisualization"
    Это так надо или одну можно удалить?

    Заранее спасибо
    Последний раз редактировалось Dmitro; 22.04.2020 в 13:11.

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,059

    По умолчанию

    Можно удалить ненужный узел web-визуализации.

    Для определения, что происходит - надо во время зависания попробовать подключиться из CODESYS и посмотреть вкладку Device - Журнал.
    Там будет информация об исключениях и ошибках.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    ...
    Спасибо Евгений

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Небольшой вопрос - если я все статические элементы на визуализации заменю на единый монолитный фон, уменьшит ли это загрузку процессора панели?
    И таким образом меньше время цикла и меньше вероятность зависания.
    Заранее спасибо

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,059

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Небольшой вопрос - если я все статические элементы на визуализации заменю на единый монолитный фон, уменьшит ли это загрузку процессора панели?
    И таким образом меньше время цикла и меньше вероятность зависания.
    Заранее спасибо
    Да, уменьшит.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Можно ли получить эту информацию тз каких то файлов по ssh?
    В каталоге codesyssp-wrk и тп
    Заранее спасибо

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,059

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Можно ли получить эту информацию тз каких то файлов по ssh?
    В каталоге codesyssp-wrk и тп
    Заранее спасибо
    Речь о логах?
    Поищите файл PlcLog.csv - в файле CODESYSControl.cfg (в CODESYS_WRK) должен быть указан путь, по которому он сохраняется.
    Но логи чистятся после перезагрузки - это надо учитывать.

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ202 постоянно зависает
    от Tempest в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.12.2018, 10:58
  2. Зависает визуализация СПК207
    от Roman29 в разделе СПК2хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 15:51
  3. Зависает визуализация СПК107
    от Denis_ в разделе СПК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 12:24
  4. СПК207 Зависает Ethernet
    от rs485 в разделе СПК2хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 00:00
  5. визуализация СПК207
    от san_diablo в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 01:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •