Тема: СПК207 постоянно зависает визуализация

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Надо использовать версию мастера 3.5.5.0 - в нем эта галочка активна.
    Таргет файл 3.5.4.0, читал в руководствах что большую версию чем версия таргет не использовать. Не так прочел? Спасибо

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Таргет файл 3.5.4.0, читал в руководствах что большую версию чем версия таргет не использовать. Не так прочел? Спасибо
    Это одно из редких исключений для данного правила.
    В приложении Г указаны все рекомендуемые сочетания версий:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...dbus_v.1.1.pdf

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Эти ошибки ни на что не влияют и не могут быть причиной зависания.
    Речь об ошибках Журнала Device:
    Update configuration failed from driver (Компонент CmpIoMnr)
    Update configuration failed from driver (Компонент CmpIoMnr)
    Update configuration failed from driver (Компонент CmpIoMnr)
    Перед ними ещё есть предупреждение:
    Deriving touch support from operating system not supported. Touchhandling will not be active (Компонент: CmpTagetVisu)

    Эти предупреждение и ошибки появляются сразу даже на "пустом проекте". Обратил на них внимание после вылета retain на СПК207 М04->М05 (прошивка и target последние, CodeSys V3.5 SP5 P5).
    Евгений, можно поподробнее рассказать про эти ошибки? Что означают, откуда они и на что-то же они влияют?
    Сильно уж они напрягают, т.к. наблюдаю проблемы СПК207 с постоянной разкалибровкой экрана и вылетом retain на последних прошивках.
    На прошивке 9.954 тач скрин был намного стабильнее.
    Выкладываю Журнал Device для "пустого проекта". Ну уж как-то очень между записями о retain находятся записи о вышеуказанных ошибках Update configuration failed from driver (Компонент CmpIoMnr) - записи № 21-23.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось vniko; 06.10.2020 в 15:46.

  4. #24

    По умолчанию

    Update configuration failed from driver - это, скорее всего, связано с шаблонами Mx110.
    Они созданы на базе стандартного компонента Modbus Slave, но не поддерживаю весь его фукнционал.
    Deriving touch support from operating system not supported. Touchhandling will not be active - я не помню, с чем именно это связано, но на работу тача это не влияет.

    C retain это точно никак не связано.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Update configuration failed from driver - это, скорее всего, связано с шаблонами Mx110.
    Евгений, спасибо за ответ, но 3 ошибки Update configuration failed from driver присутствуют в любых проектах не зависимо от наличия шаблонов Mx110. В "пустом проекте", Журнал от которого я выложил, попробовал шаблоны, но "в жизни" их не использую, а ошибки в наличии.
    Deriving touch support from operating system not supported. Touchhandling will not be active - я не помню, с чем именно это связано, но на работу тача это не влияет.
    Можно уточнить, что это за "зверь"?

  6. #26

    По умолчанию

    Какая у вас именно версия таргет-файла?
    Если у вас в дереве есть узлы Drives, Network и т.д. - то сообщения могут быть связаны с ними, они тоже реализованы только в том объеме, в котором было нужно, и не реализуют всех методов.

    Можно уточнить, что это за "зверь"?
    Точно я сказать уже не могу, но скорее всего - сообщение указывает на отсутствие поддержки multitouch.

    Я хотел бы повторить основную мысль - все эти сообщения не могут влиять на работу контроллера и никак не связаны с retain.

  7. #27

    По умолчанию

    Версия target последняя 3.5.4.26.
    Евгений, возможно ли перейти на предыдущий target 3.5.4.20v24 для СПК207 М04 модифицированного до М05 и с прошивкой 5.480?

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vniko Посмотреть сообщение
    Версия target последняя 3.5.4.26.
    Евгений, возможно ли перейти на предыдущий target 3.5.4.20v24 для СПК207 М04 модифицированного до М05 и с прошивкой 5.480?
    Насколько я помню - да, такая можно сделать.

  9. #29

    По умолчанию

    Евгений, спасибо за разъяснения.
    Изменил target на 3.5.4.20v24 для СПК207 М04->М05 (прошивка 5.480) в CodeSys V3.5 SP5 P5. Ошибки Update configuration failed from driver пропали. Предупреждение Deriving touch support from operating system not supported. Touchhandling will not be active осталось.

    Дополнительными узлами, добавленными начиная с target 3.5.4.22 не пользуюсь, их функционал можно реализовать и через библиотеки.
    Интересно другое, после даунгрейда target, пропали ошибки связи с модулями МУ110. Конфигурация такая: com2 - 6 МУ110-16К, com3 - МВ110-16ДН. Были ошибки с входным модулем, что критично для процесса. Обновил с target 3.5.4.20v24 и прошивки 3.954 на target 3.5.4.26 и прошивку 5.480. Ошибки с МВ110-16ДН ушли, но появились ошибки с выходными модулями, причем все №163 (The response is not from the expected Slave). Т.е. даунгрейд target выявил, что на появление ошибок 163 с МУ110-16К повлиял target 3.5.4.26. Причем ошибки были и на "пустом проекте", и с шаблонами, и без шаблонов. Евгений, можно получить комментарий по этой ситуации от специалистов?

    В архиве есть еще такой target: 3.5.4.20v23. Возможно узнать его отличия от 3.5.4.20v24? Ещё хотелось бы узнать, чем отличается таргет 3.5.4.26 от таргетов 3.5.4.20 кроме доп.узлов?

  10. #30

    По умолчанию

    В архиве есть еще такой target: 3.5.4.20v23. Возможно узнать его отличия от 3.5.4.20v24?
    В v24 сняли ограничение на размер пользовательского проекта (в v23 было что-то в районе 7 Мб)

    Ещё хотелось бы узнать, чем отличается таргет 3.5.4.26 от таргетов 3.5.4.20 кроме доп.узлов?
    Кроме узлов - ничем.

    Евгений, можно получить комментарий по этой ситуации от специалистов?
    Да, это возможно - напишите на support@owen.ru и предоставьте возможность удаленного подключения по TeamViewer.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ202 постоянно зависает
    от Tempest в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.12.2018, 10:58
  2. Зависает визуализация СПК207
    от Roman29 в разделе СПК2хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.10.2017, 15:51
  3. Зависает визуализация СПК107
    от Denis_ в разделе СПК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 12:24
  4. СПК207 Зависает Ethernet
    от rs485 в разделе СПК2хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 00:00
  5. визуализация СПК207
    от san_diablo в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 01:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •