    Прочитал руководство, есть пара вопросов:
    1. В технических характеристиках сказано, что время опроса входа не более 1 сек. Это о каком времени идет речь? Что оно означает?
    2. Сказано, что действующие значения напряжения и тока рассчитываются как среднеквадратичные за период T. Правильно понимаю, что речь о полном периоде синусоиды? Или это какой-то другой отрезок времени, на протяжении которого производится расчет?

    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от turkish945 Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Прочитал руководство, есть пара вопросов:
    1. В технических характеристиках сказано, что время опроса входа не более 1 сек. Это о каком времени идет речь? Что оно означает?
    2. Сказано, что действующие значения напряжения и тока рассчитываются как среднеквадратичные за период T. Правильно понимаю, что речь о полном периоде синусоиды? Или это какой-то другой отрезок времени, на протяжении которого производится расчет?

    Спасибо.
    Обновление показаний производится не чаще одного раза в секунду, по этой причине опрашивать чаще смысла не имеет.

    Расчет производится по всем известной формуле. Естественно используется численное интегрирование. Важно, что напряжение и ток должны иметь синусоидальную форму.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 21.04.2020 в 16:21.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Обновление показаний производится не чаще одного раза в секунду, по этой причине опрашивать чаще смысла не имеет.

    Расчет производится по всем известной формуле. Естественно используется численное интегрирование. Важно, что напряжение и ток должны иметь синусоидальную форму.
    Про формулу я понял, именно про нее и спросил. Что в ней подразумевается под T? Полный период синусоиды?

  4. #4

    По умолчанию

    turkish945 Бугага, мы тут всё-таки пересеклись =))
    А чего ты с этим модулем затупил? Там не сходится что-то у тебя, что ли?
    1. Про время опроса - это, скорее всего, то же, что и для модулей аналогового ввода - время интеграции внутреннго АЦП. То есть, считаем что показания будут обновляться не чаще, чем 1 секунда.
    2. Про период - а хер его знает... там в мануале приведены обычные формулы для расчёта среднеквадратичных значений.
    Значит лезем в инет и ищем, что это за период такой в этих формулах. Ага, вот первая ссылка из поиска: https://tel-spb.ru/rms.html
    Теперь надо хлопать по лбу и сообразить что "среднее" - это значит, как в обычной математике - среднее значение из нескольких штук измерений.

    Короче, у модуля есть некий период T, про который ты спрашиваешь. Вот модуль за этот период делает несколько штук измерений и на основании них вычисляет среднеквадратичные значения. И в мануале сказано, что всё это он будет делать за время не более 1 секунды.
    А совсем простым языком это значит, что примерно каждую секунду модуль будет свои показания обновлять. Если считывать чаще - то будет возвращаться одно и то же (предыдущий результат). Это в плане опроса по ModBus его регистров удобно. Можешь ткнуть на него - пускай она его опрашивает каждые 500 мсек, не чаще.

    ЗЫ. Я щит собираю! Пока ща HVAC развожу, потом за ПЛК примусь! =)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    turkish945 Бугага, мы тут всё-таки пересеклись =))
    А чего ты с этим модулем затупил? Там не сходится что-то у тебя, что ли?
    1. Про время опроса - это, скорее всего, то же, что и для модулей аналогового ввода - время интеграции внутреннго АЦП. То есть, считаем что показания будут обновляться не чаще, чем 1 секунда.
    2. Про период - а хер его знает... там в мануале приведены обычные формулы для расчёта среднеквадратичных значений.
    Значит лезем в инет и ищем, что это за период такой в этих формулах. Ага, вот первая ссылка из поиска: https://tel-spb.ru/rms.html
    Теперь надо хлопать по лбу и сообразить что "среднее" - это значит, как в обычной математике - среднее значение из нескольких штук измерений.

    Короче, у модуля есть некий период T, про который ты спрашиваешь. Вот модуль за этот период делает несколько штук измерений и на основании них вычисляет среднеквадратичные значения. И в мануале сказано, что всё это он будет делать за время не более 1 секунды.
    А совсем простым языком это значит, что примерно каждую секунду модуль будет свои показания обновлять. Если считывать чаще - то будет возвращаться одно и то же (предыдущий результат). Это в плане опроса по ModBus его регистров удобно. Можешь ткнуть на него - пускай она его опрашивает каждые 500 мсек, не чаще.

    ЗЫ. Я щит собираю! Пока ща HVAC развожу, потом за ПЛК примусь! =)
    ага, привет привет

    Да вот начал ковыряться и хочется сразу сделать хорошо (ну или хотя бы похоже на "хорошо"), а не на уровне курсовой работы и потом апгрейдить программу по мере получения знаний. Пытаюсь вникать в нюансы.

    Насчет времени опроса это я уже понял. А вот с периодом все равно не понятно. В теории для расчета берется 1 период синусоиды, но никто не запрещает брать несколько периодов, как это сделано на практике - вопрос. Я просто думал, если опрашивать каждую секунду и складывать мощность за период, насколько итоговое значение будет сильно отличаться от показаний потребления по электросчетчику? Понимаю, что это устройство не предназначено для таких целей, но хотелось попробовать в академических целях.
    Последний раз редактировалось turkish945; 22.04.2020 в 13:51.

  6. #6

    По умолчанию

    Ни хрена не будет, скорее всего. Эта фигня даёт мгновенную мощность, и ещё и усреднённую.
    Ну, ради прикола-то можно напрогать (в Retain её загнать) и за месяц посмотреть, что набежит.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,646

    По умолчанию

    Однофазный МЭ читал 2 раза в секунду, нормально, показания отличались вроде. Как 3-х фазный не знаю.
    В академических целях, если у вас нет LREAL (double) в ПЛК, то придется немного пошаманить в качестве показометра счетчика. Простого REAL (float) быстро не хватит на счетчик однако...

    Вполне кстати справляется для счетчика, разбежка беда небольшая за неделю. Потом плюнул, так как был ПЛК100 и мертвые Retain на нем от старости. з.ы. проще поставить счетчик китайский с Modbus однако для технического учета. У меня так вообще 3-х фазный Меркурий 236 стоит например. Есть и однофазные разные для разных применений.
    Последний раз редактировалось melky; 22.04.2020 в 14:02.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от turkish945 Посмотреть сообщение
    ага, привет привет

    Да вот начал ковыряться и хочется сразу сделать хорошо (ну или хотя бы похоже на "хорошо"), а не на уровне курсовой работы и потом апгрейдить программу по мере получения знаний. Пытаюсь вникать в нюансы.

    Насчет времени опроса это я уже понял. А вот с периодом все равно не понятно. В теории для расчета берется 1 период синусоиды, но никто не запрещает брать несколько периодов, как это сделано на практике - вопрос. Я просто думал, если опрашивать каждую секунду и складывать мощность за период, насколько итоговое значение будет сильно отличаться от показаний потребления по электросчетчику? Понимаю, что это устройство не предназначено для таких целей, но хотелось попробовать в академических целях.
    Возьмите МЭ210-701. Он уже сам за вас считает и архивирует все мощности по 3-м фазам. И RS в нём есть.

    P.S. у него частота опроса фаз 8 кГц. Так что от счётчика будет отличаться на уровень погрешности измерения самой фазы
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  9. #9

    По умолчанию

    e.filatov Так он уже куплен под ПЛК110. Городить TCP/IP ради одного модуля не годится.

  10. #10

    По умолчанию

    В нем есть RS-485.
    Хотя для дешевого решения - лучше счетчик, а для профессионального - иного электротехнического производителя.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вычисление мгновенного расхода воды
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 06.02.2024, 09:13
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 01:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 23:06
  4. вычисление влажности по тсух и т мокр
    от Юрий_Уфа в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 09:03
  5. Ввод измеряемых показателей на PC
    от Elka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 11:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •