  1. #11
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Стабилитрон(V2) для защиты, в обычном(рабочем) режиме он не работает и без него ничего не сгорит, вероятно он при превышении номинального тока срабатывает!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.05.2020 в 20:49.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #12

    По умолчанию

    Нагрузка то низкоомная, выход то токовый. Вот в случае обрыва токового шунта стабилитрон и защищает. Ну и при пусковых токах заодно, при кз в нагрузке.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    и что-то у них ничего не взрывается.
    Так товарищ просто бредит. Токовый транс прекрасно нагрузится через диодный мост, выйдет чутка для идеального для себя режима (появится пара вольт на обмотках). С мостом да, сложнее (в плане нагрева) но 1 А выдержит, для 5 А брать низковольные Шоттки.
    Последний раз редактировалось VaBo; 01.05.2020 в 21:22.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Для начала следует заметить, что если с ТТ действительно имеем 1V AC, то выпрямить мостом их не получится. Всё на диодах моста потеряется.
    1 Вольт на шунте, конечно.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Если линейность измерений не нужна, то можно сначала усилить ОУ, затем уже диоды с конденсатором.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Если линейность измерений не нужна, то можно сначала усилить ОУ, затем уже диоды с конденсатором.
    Зачем операционником усилять переменку, брать сразу постоянку и с помощью усилителя постоянного тока на ОУ леко можно растянуть в стандартный диаппазон от 0-10в, и потом даже мерять и выводить показание на дисплей нагрузку 0-100 процентов.

  7. #17

    По умолчанию

    Если уж браться за паяльник, так решать проблему кардинально.
    Рис. 15.4. Вариант схемы прецизионного выпрямителяShemotechnika500ustroystv2013_image164.jpg
    http://nauchebe.net/2014/06/precizio...a-mikrosxemax/

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Так товарищ просто бредит. Токовый транс прекрасно нагрузится через диодный мост, выйдет чутка для идеального для себя режима (появится пара вольт на обмотках). С мостом да, сложнее (в плане нагрева) но 1 А выдержит, для 5 А брать низковольные Шоттки.
    У тебя, вероятно, двойка была по Электрическим измерениям в ВУЗе, если ты в нем вообще учился.

    Специально для VaBo и К: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/241533
    Последний раз редактировалось IVM; 02.05.2020 в 15:59.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    У тебя, вероятно, двойка была по Электрическим измерениям в ВУЗе, если ты в нем вообще учился.
    Специально для VaBo и К: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/241533
    Тыкать жене будешь.

  10. #20
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Вот, могу предложить свой вариант проекта с одним преобразователем тока с выходом 4-20мА, какие я ранее показал:

    Токовая защита.PNG

    Время-токовую зависимость "загнал" в формулу для компактности, если произойдёт обрыв именно в той фазе в которой измеряется ток двигателя, то двигатель отключится по току холостого хода, точнее когда ток будет менее тока Х.Х.

    Токовая защита_4.owl

    Потом останется в Мастерскаду вывести:

    Архив токов двигателей.PNG

    Очень удобно, можно всегда и архив посмотреть и в реальном масштабе времени отслеживать изменения!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.05.2020 в 17:11.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нестандартное платиновое термосопротивление.
    от Nuflyn в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.02.2019, 10:23
  2. Нестандартное применение датчика уровня ПДУ-И
    от Moiseev_Alexandr в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 06:57
  3. нестандартное применение буст
    от Sniper007 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 09:16
  4. требуется нестандартное решение
    от vad54 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 17:43
  5. Нестандартное подключение ТРМ12
    от незарегистрированный Лёха в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 16:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •