Тема: ПР200 нестандартное использование

  1. #1

    По умолчанию ПР200 нестандартное использование

    доброго времени суток уважаемые форумчане!!!

    есть идея подключить аналоговые входа настроенные на 0..10в к трансформаторам тока от УЗОТЭ-2У, которые на данный момент выдают в районе 1 вольта АС.
    думаю подать сигнал через диодный мост и не большую емкость в районе 5 мкф, для мониторинга тока на электродвигателе 132квт, в последствии сделать защиту от перегрузки по току и управлении системой продувки фильтра.....

    выскажите пожалуйста ваше мнение.....

  2. #2

    По умолчанию

    Что то вышло

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    доброго времени суток уважаемые форумчане!!!

    есть идея подключить аналоговые входа настроенные на 0..10в к трансформаторам тока от УЗОТЭ-2У, которые на данный момент выдают в районе 1 вольта АС.
    думаю подать сигнал через диодный мост и не большую емкость в районе 5 мкф, для мониторинга тока на электродвигателе 132квт, в последствии сделать защиту от перегрузки по току и управлении системой продувки фильтра.....

    выскажите пожалуйста ваше мнение.....
    Я бы предпочёл что-то типа такого:

    ipt_5_300.jpg
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    не понял, ТТ параллельно на два прибора ?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    доброго времени суток уважаемые форумчане!!!

    есть идея подключить аналоговые входа настроенные на 0..10в к трансформаторам тока от УЗОТЭ-2У, которые на данный момент выдают в районе 1 вольта АС.
    думаю подать сигнал через диодный мост и не большую емкость в районе 5 мкф, для мониторинга тока на электродвигателе 132квт, в последствии сделать защиту от перегрузки по току и управлении системой продувки фильтра.....

    выскажите пожалуйста ваше мнение.....
    Для ТТ идеальный режим работы - это КЗ вторичной обмотки, т.е. сопротивление нагрузки должно быть очень малым.

    Если обычный ТТ (без нормирующего преобразователя) нагрузить диодным мостом и конденсатором и пропустить через первичную обмотку номинальный ток (ток может быть десятки, сотни и тысячи ампер), то мгновенно произойдет следующее: т.к вторичная обмотка окажется фактически в режиме ХХ, то на ней наведется огромное напряжение (т.к. коэффициент трансформации обмоток очень большой), диодный мост и конденсатор взорвутся. Если после этого вторичная обмотка ТТ окажется в режиме ХХ, то возникнут межвитковые короткие замыкания во вторичной обмотки и трансформатор сгорит.

    Если с ТТ от УЗОТЭ-2У в режиме ХХ вторичной обмотки при номинальном токе в первичной обмотке ничего не происходит, то это не ТТ, а что-то среднее между ТТ и ТН (трансформатор напряжения). Что с ним будет если его нагрузить диодным мостом, конденсатором, пропустить через первичную обмотку номинальный ток и подержать в таком состоянии длительное время сказать трудно.
    Последний раз редактировалось IVM; 01.05.2020 в 16:16.

  6. #6

    По умолчанию

    Для начала следует заметить, что если с ТТ действительно имеем 1V AC, то выпрямить мостом их не получится. Всё на диодах моста потеряется.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Синхронный выпрямитель поставить и делов то. Гораздо проще, чем у Аиста готовый модуль взять.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    выдают в районе 1 вольта АС.
    думаю подать сигнал через диодный мост и не большую емкость в районе 5 мкф,
    Вы уверены, что ТС такие слова слышал? Паяльник ему в руки?

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Для ТТ идеальный режим работы - это КЗ вторичной обмотки, т.е. сопротивление нагрузки должно быть очень малым.

    Если обычный ТТ (без нормирующего преобразователя) нагрузить диодным мостом и конденсатором и пропустить через первичную обмотку номинальный ток (ток может быть десятки, сотни и тысячи ампер), то мгновенно произойдет следующее: т.к вторичная обмотка окажется фактически в режиме ХХ, то на ней наведется огромное напряжение (т.к. коэффициент трансформации обмоток очень большой), диодный мост и конденсатор взорвутся. Если после этого вторичная обмотка ТТ окажется в режиме ХХ, то возникнут межвитковые короткие замыкания во вторичной обмотки и трансформатор сгорит.
    Однако, есть такой измерительный преобразователь Е1842 http://alektogroup.com/assets/images...018-tipogr.pdf
    Захват-2.png
    Диапазон измеряемого переменного тока - до 250 А, выход - 0..20 ма

    В РЭ есть его схема
    Захват-1.png

    и что-то у них ничего не взрывается.

    ЗЫ
    "1.2.2 Сопротивление нагрузки от 0 до 500 Ом; нормальная область значений сопротивления нагрузки от 200 до 300 Ом."


    "1.2.10 Преобразователь выдерживает без повреждений длительный разрыв цепи нагрузки.
    Выходное напряжение при разрыве цепи нагрузки не более 30 В. "
    Последний раз редактировалось petera; 01.05.2020 в 20:30.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #10

    По умолчанию

    А там для этого защитный стабилитрон стоит
    Пиковая рассеиваемая мощность 1,5 кВт
    Рабочее напряжение 40,2 В
    Максимальное импульсное напряжение 64,2 В
    Максимальный импульсный ток 23,5 А

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нестандартное платиновое термосопротивление.
    от Nuflyn в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.02.2019, 10:23
  2. Нестандартное применение датчика уровня ПДУ-И
    от Moiseev_Alexandr в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 06:57
  3. нестандартное применение буст
    от Sniper007 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 09:16
  4. требуется нестандартное решение
    от vad54 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 17:43
  5. Нестандартное подключение ТРМ12
    от незарегистрированный Лёха в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 16:19