Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: NTP server для ПР200

  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию NTP server для ПР200

    Сделал прошивку NTP сервера для платы вайфай ПР200 , но в ОЛ нет механизма для синхронизации времени в ПР с внешним сервером , точнее он есть в настройках параметров ,можно синхронизировать с ПК ,а вот во время работы ,ни как ...Если бы была такая переменная ,флаг ,то можно было бы по модбасу с сервера времени производить подстройку часов ПР200 для тех задач где оно (время) важно .
    Изображения Изображения
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Так по Modbus же можно писать время в ПР, ну и добавьте к прошивке, если влезет конечно.
    Ведь плата подключается к порту UART непосредственно на плате. регистры известны, проверять, что внешних запросов нет и писать между ними время.

  3. #3

    По умолчанию

    https://youtu.be/kq-Q3BfO0R0?t=358 делал еще в прошлом году пример, можно с облака раз в сутки отправлять, можно из SACADA системы.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Не совсем ,то . В моей прошивке только NTP сервер для автоматической подстройки часов реального времени + можно добавить 1-wire . ПР200 мастер .
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #5
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Так по Modbus же можно писать время в ПР,
    Напомните как , не пользовался ???
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Ну вроде регистры Modbus должны быть прописаны в РЭ, не ?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Не совсем ,то . В моей прошивке только NTP сервер для автоматической подстройки часов реального времени + можно добавить 1-wire . ПР200 мастер .
    Я о возможностях записи часов по сети, а чем это уже не особо важно. У меня плата в режиме мастер, ПР слейв, NTP есть, но изначально он только в самом устройстве данные хранит в UNIX формате, когда нужно было архивировать. я наоборот читал время из ПР для синхронизации, на тот момент не замечал большого рассинхрона. До 16 датчиков тоже можно https://youtu.be/8C5HgXMvBTI
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Ну вроде регистры Modbus должны быть прописаны в РЭ, не ?
    Начиная с адреса 1024.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Я о возможностях записи часов по сети, а чем это уже не особо важно. У меня плата в режиме мастер, ПР слейв, NTP есть, но изначально он только в самом устройстве данные хранит в UNIX формате, когда нужно было архивировать. я наоборот читал время из ПР для синхронизации, на тот момент не замечал большого рассинхрона. До 16 датчиков тоже можно https://youtu.be/8C5HgXMvBTI
    Все замечательно ,только где и как купить?
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #10
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Спасибо ....
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.06.2022, 08:16
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •