ТРМ138 2017 года выпуска подключил через "ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ NPORT IA5250A-T" на Rapid Scada.
Пропадают сигналы температур. Фото одного канала во вложений.
Как решить эту проблему???
ПыСы: Я в первые на форуме
ТРМ138 2017 года выпуска подключил через "ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ NPORT IA5250A-T" на Rapid Scada.
Пропадают сигналы температур. Фото одного канала во вложений.
Как решить эту проблему???
ПыСы: Я в первые на форуме
Вам на форум RapidScada надо.
И кроме скринов графиков указать протокол, скрины логов или выложить логи на файлообменник. В общем максимум информации
Кстати проблема может быть и в Moxa, настройки таймингов, и еще поиграться галочкой в RapidScada "оставаться на связи" для TCP клиента, с разными устройствами по разному.
Последний раз редактировалось melky; 17.04.2020 в 10:32.
ДВС!
МОХА меняли и прошивки меняли.
В Рапиде настройки меняли.
Результат не изменился.
Чего ДВС ? чудес не бывает, кроме качества линии связи проверять логи обмена, логи Коммуникатора и т.д. Это все на форуме Rapid-ы надо.
"ДВС" Доброго Времени Суток
Последний раз редактировалось ЯнеВолшебник; 17.04.2020 в 13:06.
ДВС!
Из трех ТРМ138_Щ7, только один нормально работает
Так что форум Rapid тут НЕ ПРИЧЕМ
пс: СТРЕЛОЧНИКИ ПОЖАЛУЙСТА проходите мимо
Ну сделать настройки в RapidScada этот форум не поможет. Вы опробовали все варианты или только в Moxa уперлись простите как баран на новые ворота ?
Я не шучу. У меня нет к сожалению Moxa но наблюдал разные катаклизмы, например утилита виртуального COM порта от Tibbo некорректно передавала данные. а другая, найденная в сети работала безотказно. Установка параметра "Оставаться на связи" для Ethernet - RS485 тоже влияла в зависимости от разных устройств и так далее.
Scada непосредственно по COM порту каждый прибор опрашивает без проблем или есть те же проблемы ?
Если проблема есть при прямом подключении, только тогда и надо думать о проблемах у Овен. Если при прямом подключении проблем нет, значит надо копать линии связи, в том числе и настройки Moxa. Попробовать не родной утилитой от Moxa сделать виртуальный порт а другими утилитами, коих в сети масса.
Последний раз редактировалось melky; 23.04.2020 в 10:05.
MOXA-у меняли и прошивки тоже. Канал связи настроен через ТСР.
блин, я уже не знаю как объяснить что замена Moxa на Moxa может оказаться как мертвому припарка, если вы не правильно ее настроили.
В общем удачи вам, если не пытаетесь понять элементарных вещей и выполнить элементарные проверки
Последний раз редактировалось melky; 23.04.2020 в 21:09.