Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 13 из 13

Тема: Спк110. Проблемы с сенсором

  1. #11

    По умолчанию

    Осциллограф есть?

  2. #12
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,237

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр64 Посмотреть сообщение
    Вроде нашёл причину глюков. Питание на СПК поступало через стабилизатор напряжения (по сети 220 В). Вспомнил, что ПР200 тоже имела проблемы, если запитана через стабилизатор. В общем СПК пока работает корректно, если опять начнутся глюки, сообщу.
    Кстати, было бы неплохо выяснить причину, почему при подключении через стабилизатор напряжения, блок питания выдаёт плохие 24 В. Это причём замечено не только у меня дома, но и на работе (исключая возможность неисправности моего стабилизатора)
    Импульсные помехи от вашего стабилизатора, попробуйте фильтр поставить: https://owen.ru/product/bsf
    Или сменить стабилизатор на нормальный, например у меня Краулер на 5000 Вт, проблем нет, уже лет 10 работает, как минимум!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #13

    По умолчанию

    О, да! Раскажите:
    1. Что там за стабилизатор стоит (модель или описание - ну, ЛАТРовый, тиристорный/симисторный или модный инверторный)?
    2. Какой блок питания используется (модель), насколько он нагружен по процентам (ну, типа на 70%) - вообще, был ли расчёт мощности, которую ОВЕН жрёт (я у себя считаю)?
    3. Как питание подаётся к СПК. Там в инструкции было правило о том, что СПК при старте может много потреблять, и что нефиг его виттой парой тащить. Это соблюдено? У меня используется 0,75 квадратов на расстояниях около 1-2 метра внутри щита. Проблем нет.
    4. Ну и последнее, на закуску как самое невероятное. Что там с PE ("заземлением") и куда подключен контакт PE от СПК? Вдруг там от стабалезут наводки на PE, которые тащатся на СПК, а оттуда на сенсорный экран как на антенну?

    У меня ща в работе три СПКхи пока что:
    а) Одна в щите коттеджа у заказчика. Щит металлический, PE есть штатно по системе TN-C-S, PE от СПК подключено на PE сети. Работает через мелкий тиристорный стабилизатор с где-то октября-ноября 2019. Полёт без сбоев. Блок питания Mean Well DR-xx. Загрузка около 60 Ватт из 100.
    б) У меня дома врезан в стенку 19" шкафа. PE в доме сделан занулением, к СПК не подключен. Блок питания Mean Well HDR-хх.
    в) В щите заказчику у меня на сборке. Щит гоняется уже около 1,5 недель, воткнут проводом в розетку без PE, блок питания Mean Well HDR-хх. Загрузка около 80 ватт из 100.
    Вот поэтому мне очень интересно послушать про то, что ж там за стаб и блок питания такие интересные...

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Проблемы с СПК110
    от GoodLuck в разделе СПК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.02.2018, 16:12
  2. СПК110.Д проблемы.
    от vekn в разделе СПК1хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 17:41
  3. СПК110 проблемы со связью GPRS
    от Charushin1989 в разделе СПК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.05.2016, 23:15
  4. СПК110
    от grr в разделе СПК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.11.2015, 11:35
  5. СПК110 RS-485
    от Serjay в разделе СПК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 15:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •