Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ТРМ32.Щ4.01

  1. #1

    По умолчанию ТРМ32.Щ4.01

    Не распознает датчик температуры наружного воздуха ДТС3005.pt100.B3. На экране ----.-

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.
    ТРМ32-Щ4 модификации 01 предназначен для подключения термометров сопротивления только с R0 = 50 Ом. Другие типы датчиков прибор не распознает.
    В Вашем случае датчик с характеристикой Pt100, где R0 = 100 Ом.
    Требуется подключить 50-омный датчик.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"