Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 89

Тема: PLC160-220.A-M[M02] и внутренний БП

  1. #1
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    Question PLC160-220.A-M[M02] и внутренний БП

    У меня PLC160-220.A-M[M02]. Происходит странная вещь. Когда контроллер долго в работе, больше двух часов, у него отключается внутренний БП 24 V DC, который питает дискретные входы. (на холодную все хорошо работает). После включения выключения начинает работать БП, но хватает на 5 минут. А когда ПЛК остынет пару часиков или отдохнет, то все работает до времени.


    Что выбрать сервис или внешний БП???
    В чем причина может быть?
    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 160
    Binary VERSION 1.0.11
    Need Target version >= 3.12
    Последний раз редактировалось Пьер; 09.04.2020 в 09:17.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  2. #2

    По умолчанию

    От внутреннего источника 24в питаются только входы контроллера?
    Руководитель направления
    "Программное обеспечение для ПК"

  3. #3
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Антон Новайкин Посмотреть сообщение
    От внутреннего источника 24в питаются только входы контроллера?
    Да, только DI!
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  4. #4

    По умолчанию

    Есть мнение, что внутри непропай или микротрещина. Симптомы весьма характерные

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    15.10.2015
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Такая же проблема с тремя ПЛК. Два из них ПЛК 160 А-М, теперь вот недавно взял ПЛК110-32РМ, на всех одно и тоже. Источник питания (внутренний) отрубается. источники во всех случаях питали только дискретные входы. Три месяца назад писал в ОВЕН по поводу этого казуса. Предложили их вернуть по гарантии на завод для разбирательств. Оно бы и хорошо, но как заказчику объяснить это. В общем тогда я переключился на внешний источник питания. И сейчас вылезла такая же проблема, хорошо что не успел отдать собранный щит. Представителю ОВЕНа я тогда в письме порекомендовал разобраться с причиной, но видимо им похер на наши проблемы. Похоже это проблема всех новых ПЛК. Так что на внутренний источник лучше сразу не рассчитывать. Он падает даже на одном токовом датчике в 20мА.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Пьер
    Варианта три:
    1. В сервис.
    2. Менять ПЛК на новый и 24вольт.
    3. Разбирать имеющийся, брать в руки лупу и искать микрторещины. Первые подозреваемые - трансформаторы и силовые транзисторы. Чаще всего встречаются кольцевые трещины вокруг выводов трансформаторов. Они появляются из за того, что трансформатор "гудит" на частоте генератора ШИМ БП. Трещины на выводах мощных транзисторов появляются из за тепловой деформации - регулярный нагрев\охлаждение расшатывает пайку. В ПЛК преобразователь маломощный, поэтому сурового бабаха по этим причинам как правило не случается.Ну и заодно не мешало бы проверить все электролиты в БП на идеологическую верность Генеральной линии Партии.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    518

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр32 Посмотреть сообщение
    Такая же проблема с тремя ПЛК. Два из них ПЛК 160 А-М, теперь вот недавно взял ПЛК110-32РМ, на всех одно и тоже. Источник питания (внутренний) отрубается. источники во всех случаях питали только дискретные входы. Три месяца назад писал в ОВЕН по поводу этого казуса. Предложили их вернуть по гарантии на завод для разбирательств. Оно бы и хорошо, но как заказчику объяснить это. В общем тогда я переключился на внешний источник питания. И сейчас вылезла такая же проблема, хорошо что не успел отдать собранный щит. Представителю ОВЕНа я тогда в письме порекомендовал разобраться с причиной, но видимо им похер на наши проблемы. Похоже это проблема всех новых ПЛК. Так что на внутренний источник лучше сразу не рассчитывать. Он падает даже на одном токовом датчике в 20мА.
    У меня пока на внешнем работает. Видно серийный брак.
    Надо отзывать и менять на новые, как у тойоты.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  8. #8
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр32 Посмотреть сообщение
    Такая же проблема с тремя ПЛК. Два из них ПЛК 160 А-М, теперь вот недавно взял ПЛК110-32РМ, на всех одно и тоже. Источник питания (внутренний) отрубается. источники во всех случаях питали только дискретные входы. Три месяца назад писал в ОВЕН по поводу этого казуса. Предложили их вернуть по гарантии на завод для разбирательств. Оно бы и хорошо, но как заказчику объяснить это. В общем тогда я переключился на внешний источник питания. И сейчас вылезла такая же проблема, хорошо что не успел отдать собранный щит. Представителю ОВЕНа я тогда в письме порекомендовал разобраться с причиной, но видимо им похер на наши проблемы. Похоже это проблема всех новых ПЛК. Так что на внутренний источник лучше сразу не рассчитывать. Он падает даже на одном токовом датчике в 20мА.
    Добрый день.

    Постараемся разобраться с проблемой.
    Пришлите мне в ЛС или на Почту серийные номера пострадавших ПЛК.

    Идеальным вариантом было бы получить от Вас ПЛК, если это возможно. Это бы ускорило установление причины.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Добрый день. ПЛК160м2 прошивка 1.0.11. Стал периодически перезагружаться контроллер...конвейерная линия просто останавливается вся. При просмотре бортжурнала никаких записей о произошедшем нет...иногда просто нет записи с конкретной датой когда был ребут. В опциях по бортжурналу все галки выставлены. По какой причине ПЛК может не заносить запись в журнал перед перезагрузкой, потому что либо копать логику, но она работает с осени с 2019, либо сам ПЛК либо питание ПЛК? Спасибо.

  10. #10
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad_doc Посмотреть сообщение
    Добрый день. ПЛК160м2 прошивка 1.0.11. Стал периодически перезагружаться контроллер...конвейерная линия просто останавливается вся. При просмотре бортжурнала никаких записей о произошедшем нет...иногда просто нет записи с конкретной датой когда был ребут. В опциях по бортжурналу все галки выставлены. По какой причине ПЛК может не заносить запись в журнал перед перезагрузкой, потому что либо копать логику, но она работает с осени с 2019, либо сам ПЛК либо питание ПЛК? Спасибо.
    Добрый день.

    Выгрузите лог ПЛК через codesys: Онлайн -> Читать файл из ПЛК
    Название файла можно узнать в ПЛК-Браузере командой filedir
    Если я не ошибаюсь, то это log.txt
    Там можно будет посмотреть причины отключения\перезагрузки и их даты (если дата настроена).
    Последний раз редактировалось A.Simonov; 08.06.2020 в 11:02.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru

Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2023, 21:19
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 16:18
  3. Внутренний блок питания ПЛК110-60
    от Виктор 63 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 12:14
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 16:41

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •