Тема: PLC160-220.A-M[M02] и внутренний БП

  1. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Режимы работы ПЧ во время работы линии меняются ?
    Нет..фактически постоянно заданная скорость, если и меняют то перед запуском линии

  2. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Сеть выполнена витой парой ? Топология сетей какая ? Согласующие резисторы на концах линий связи установлены ?
    Витая пара...топология типа Шина (для каждой сети)...резисторы????

  3. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad_doc Посмотреть сообщение
    Не могу ответить точно...в программе есть мониторинг данной ошибки (анализируются все модули и если есть на модуле last error в течении 5 сек то на скаде гаснет мониторинг модуля...но вот каких либо реакций на данную ошибку не сделано...здесь конечно недочет...следует сделать хотя бы сообщения в скаду, которые храняться в БД. Смущает, что WDT настроен на 12мс (мин цикл) и программа не успеет как то зафиксировать момент.
    Мин цикл увеличивать не пробовали ?

  4. #54

    По умолчанию

    Эту свою картинку покажите.
    Изображения Изображения

  5. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Мин цикл увеличивать не пробовали ?
    При создании проекта мин цикл был 10мс...потом увеличили до 12мс...модуль статистика показывал, что ПЛК имеет свободных ресурсов 11200мкс

  6. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Эту свою картинку покажите.
    1111.jpg1111.jpg

  7. #57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad_doc Посмотреть сообщение
    Сеть 232 через переходник подключены МВВ...первый DI на 32 точки с адресом 10, второй DO с адресом 42. Сеть 485 5 ПЧ адресация 12, 10, 18, 20, 28
    А зачем такое число DO в системе ?

  8. #58

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А зачем такое число DO в системе ?
    Не понял вопроса модуль DI на 32 точки, а модуль DO на 16 точек....адрес первого 10, адрес второго 42

  9. #59
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Адрес блока и номер регистра блока - это немножко разные вещи. В протоколе Модбас.РТУ адреса можно назначать по порядку, независимо от количества опрашиваемых регистров блока. Но в данном случае не это является источником проблемы.

  10. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad_doc Посмотреть сообщение
    Не понял вопроса модуль DI на 32 точки, а модуль DO на 16 точек....адрес первого 10, адрес второго 42
    DO есть на борту ПЛК160, плюс еще 16. Чем все эти DO управляют ?

Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2023, 21:19
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 16:18
  3. Внутренний блок питания ПЛК110-60
    от Виктор 63 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 12:14
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 16:41

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •