Тема: PLC160-220.A-M[M02] и внутренний БП

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Пускатели что коммутируют ? Силовые и слаботочные провода разнесены ?
    Пускатели коммутируют двигатели 5,5кВт, 7,5кВт и маломощные вентиляторы принудительного охлаждения двигателя. В одном месте идут параллельно. Это как это может повлиять на появление watcdog?

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СержР Посмотреть сообщение
    Пускатели коммутируют двигатели 5,5кВт, 7,5кВт и маломощные вентиляторы принудительного охлаждения двигателя. В одном месте идут параллельно. Это как это может повлиять на появление watcdog?
    Сбои в работе ПЛК могут возникать во время коммутации двигателей. При отключении двигателей из-за перенапряжения возникает жуткая дуга на контактах пускателей. ПЧ и непродуманный монтаж проводов также могут оказывать влияния на работу ПЛК.

    Катушки пускателей и промежуточных реле надо обязательно зашунтировать демпферными цепочками.

    ИБП у вас запитан от одной из фаз, заведенных в шкаф ?
    Последний раз редактировалось IVM; 14.06.2020 в 16:39.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СержР Посмотреть сообщение
    Это как это может повлиять на появление watcdog?
    Немного расскажу подробнее, к чему всё это приводит и как влияет.
    Обратимся к нашему любимому ГОСТ 61131-2 "Контроллеры программируемые. Требования к оборудованию и испытания".
    При комутировании пускателей и линий с индуктивной нагрузкой (как уже ранее сказал IVM) возникает микросекундный импульс, который может достигать огромной амплитуды. Сам же ГОСТ (понимая что абсолютно защититься от любой помехи внутри устройства невозможно, см. таблицу 30 и зоны защиты от микросекундных помех) регламентирует, что устройство должно выдерживать воздействие микросекундной помехи на порты ввода-вывода амплитудой 2 кВ (провод-земля) и 1 кВ (провод-провод), см таблицу 33. При этом система должна функционировать с критерием качества B, что означает кратковременное ухудшение характеристик ПЛК во время воздействия помехи, с последующим самостоятельным возвращением в рабочее состояние. (см. табл. 31)
    К чему я всё это так расписывал - кроме обеспечнения защиты от возникновения импульсных помех, разработчик (что прибора, как я, что шкафа и установки, как вы). ДОЛЖЕН обрабатывать исключительные ситуации внутри, возникающие в оборудовании. Это касается и обмена данными, и обработка помех по цифровым/аналоговым входам. Всё это должно дополнительно фильтроваться внутри ПО ПЛК, там, где это возможно. Поэтому срабатывание WDT - это уже крайняя мера для восттановления работоспособности ПЛК без участия оператора.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от e.filatov Посмотреть сообщение
    Немного расскажу подробнее, к чему всё это приводит и как влияет.
    Обратимся к нашему любимому ГОСТ 61131-2 "Контроллеры программируемые. Требования к оборудованию и испытания".
    При комутировании пускателей и линий с индуктивной нагрузкой (как уже ранее сказал IVM) возникает микросекундный импульс, который может достигать огромной амплитуды. Сам же ГОСТ (понимая что абсолютно защититься от любой помехи внутри устройства невозможно, см. таблицу 30 и зоны защиты от микросекундных помех) регламентирует, что устройство должно выдерживать воздействие микросекундной помехи на порты ввода-вывода амплитудой 2 кВ (провод-земля) и 1 кВ (провод-провод), см таблицу 33. При этом система должна функционировать с критерием качества B, что означает кратковременное ухудшение характеристик ПЛК во время воздействия помехи, с последующим самостоятельным возвращением в рабочее состояние. (см. табл. 31)
    К чему я всё это так расписывал - кроме обеспечнения защиты от возникновения импульсных помех, разработчик (что прибора, как я, что шкафа и установки, как вы). ДОЛЖЕН обрабатывать исключительные ситуации внутри, возникающие в оборудовании. Это касается и обмена данными, и обработка помех по цифровым/аналоговым входам. Всё это должно дополнительно фильтроваться внутри ПО ПЛК, там, где это возможно. Поэтому срабатывание WDT - это уже крайняя мера для восттановления работоспособности ПЛК без участия оператора.
    Контроллер и пускатели разнесены на расстояние 1м и пускатели подключены через промежуточное реле.И WDT срабатывает не при переходных процессах(во время коммутаций),а при запущенной линии.По-этому переходные процессы полагаю можно исключить.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СержР Посмотреть сообщение
    Контроллер и пускатели разнесены на расстояние 1м и пускатели подключены через промежуточное реле.И WDT срабатывает не при переходных процессах(во время коммутаций),а при запущенной линии.По-этому переходные процессы полагаю можно исключить.
    Пускатели включаются при запуске линии и выключаются при останове линии ? После запуска линии дискретные выходы ПЛК чем управляют ?

    ИБП у вас запитан от одной из фаз, заведенных в шкаф ?

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СержР Посмотреть сообщение
    И WDT срабатывает не при переходных процессах(во время коммутаций),а при запущенной линии.
    Ну так копните в алгоритме, что приводит к зависанию программы.
    Обмен, ожидание состояние переменной, громоздкие вычсления и т.д.
    Снимите лог изменения переменной AI 10ms перед зависанием, расставьте контрольные точки с записью значений в RETAIN.
    Последний раз редактировалось e.filatov; 14.06.2020 в 17:36.
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  7. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Пускатели включаются при запуске линии и выключаются при останове линии ? После запуска линии дискретные выходы ПЛК чем управляют ?

    ИБП у вас запитан от одной из фаз, заведенных в шкаф ?
    После запуска линии дискретные выходы не переключаются: это дробильно-сортировочный комплекс,запускаются абсолютно все механизмы и во время работы(когда работают все механизмы) срабатывает WTD.
    ИБП двойного преобразования(инверторный) запитан от фазы и ноля.
    Последний раз редактировалось СержР; 14.06.2020 в 20:28.

  8. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СержР Посмотреть сообщение
    После запуска линии дискретные выходы не переключаются: это дробильно-сортировочный комплекс,запускаются абсолютно все механизмы и во время работы(когда работают все механизмы) срабатывает WTD.
    ИБП двойного преобразования(инверторный) запитан от фазы и ноля.
    А чем ПЛК занимается во время работы линии ?

  9. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А чем ПЛК занимается во время работы линии ?
    Сетевой обмен с ПЧ и МВВ...мониторинг тревог...реакция на действия оператора

  10. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad_doc Посмотреть сообщение
    Сетевой обмен с ПЧ и МВВ...мониторинг тревог...реакция на действия оператора
    Сетевой обмен через конфигуратор сделан или через библиотеки ?

Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2023, 21:19
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 16:18
  3. Внутренний блок питания ПЛК110-60
    от Виктор 63 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 12:14
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 16:41

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •